电流互感器的额定值
来源:电工天下时间:2019-11-10 09:40:15 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器的额定值,包括额定一次电流标准值、二次电流标准值、额定连续热电流、额定输出容量标准值、短时电流额定值、温升限值等,一起来了解下。
电流互感器的额定值
一、额定一次电流标准值
单电流变比电流互感器额定一次电流标准值 为10、10.5、15、20、25、30、40、50、60、75A以及它们十进位倍数或小数,有下标线的为优先值。
多电流变比电流互感器额定一次电流最小值采用标准值。
二、额定二次电流标准值
额定二次电流标准值为1A和5A。
三、额定连续热电流
额定连续热电流的标准值为额定一次电流。
当规定连续热电流大于额定一次电流地,其优先值为额定一次电流的120%、150%与200%。
四、额定输出容量标准值
额定输出标准值为2.5、5、10、15、20、25、30、40、50、60、80VA与100VA。
对一台电流互感器来说,只有一个额定输出是标准值,并满足标准准确级。
五、温升限值
当电流互感器一次电流等于额定连续热电流,且带有对应于额定输出负荷,其功率因数为1时,电流互感器温升应不超过规定限值。
当周围温度高于规定数值时,应将允许温升减去超过的气温值。
当电流互感器工作地点在海拔1000m以上地区时,温升限值按每高了100m减去0.4%(油浸式)或0.5%(干式)取值。
六、短时电流额定值
凡带有固定一次绕组或导体的电流互感器应符合以下要求:
1)额定短时热电流为Ith:在二次绕组短路的情况下,电流互感器在1s内可以承受且无损伤的一次电流方均根值,通常为6.3、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80kA与100kA。
2)额定动稳定电流Idyn:通常为额定短时热电流的2.5倍。
套管式电流互感器的短时热电流一般不作规定,但当变压器额定一次电流小、系统短路电流很大时,应作规定。
七、绝缘要求
额定工频耐受电压、额定操作冲击耐受电压、额定雷电冲击全波电压、截断雷电冲击耐受电压、多次截断雷电冲击、局部放电量、电容量与介质损耗因数、一次绕组地屏对地绝缘性能、一次段间绝缘性能、二次绕组工频耐受电压及匝间工频耐受电压、外绝缘性能、无线电干扰电压性能、传递过电压、主绝缘介质等绝缘要求,执行GB1208《电流互感器》中的规定。
相关文章
电流互感器的作用是什么
在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择
有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)
分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看
10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法
电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号
剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号
电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43
- 上一篇:电流互感器型式_电流互感器的分类
- 下一篇:电流互感器系统接地的三种方式