零序电流互感器的安装方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-06-12 10:51:45

有关零序电流互感器的小知识,介绍了零序电流互感器的作用与使用范围,以及在安装零序电流互感器时的注意事项,希望对大家有所帮助。

零序电流互感器的安装方法

在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,或在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO。

1、当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;

2、当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;

3、当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。

零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。10 kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。

零序电流互感器为单匝穿心式电流互感器,一般用与电力保护设备如:小电流接地选线装置,微机消谐装置等配套使用。

1、零序互感器就是测试零序电流的互感器,零序电流是指三相电流向量和,在正常情况下和为零。

2、在零序电流比较大时,则说明系统里是有故障的,利用这个来保护跳闸。在10千伏及以上的出线柜中,多采用零序保护,需要安装零序互感器。

在柜子底部有穿心式的互感器。(三相出线电缆穿过)。零序互感器的二次出线是接到保护装置或电流继电器,通过保护装置或继电器,跳开关,来起到保护作用。

说明:整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。

以上就是零序电流互感器的安装方法,以及相关注意事项,希望对大家有所帮助。 

    展开全文
    相关文章
    • 零序电流互感器的图形符号

      零序电流互感器的图形符号

      零序电流互感器属于电流互感器的一种,用来检测中性不平衡电流,一般配合继电保护装置用。零序电流互感器的电气符号的含义:电气符号的含义与普通电流互感器一样。

      时间:2020-06-12 11:20:31

    • 零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

      零序电流互感器型号与变比容量

      有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。

      时间:2019-07-16 16:33:44

    • 零序电流互感器工作原理与作用

      零序电流互感器工作原理

      有关零序电流互感器的工作原理,零序电流互感器的一次侧三相导线穿过铁芯,二次线圈绕在铁芯上,零序电流互感器与漏电保护继电器组合,构成漏电和接地故障保护装置。

      时间:2019-07-16 16:15:15

    • 铠装电缆穿过零序互感器:零序电流互感器安装注意事项

      铠装电缆穿过零序互感器的注意事项

      有关零序电流互感器的安装注意事项,电缆接地线安装方法,铠装电缆穿过零序互感器的接线方法,电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。

      时间:2019-07-15 11:19:57

    • 零序电流互感器的原理与选型、型号说明

      零序电流互感器的选型问题

      有关零序电流互感器的工作原理,零序电流保护一般适合使用于TN接地系统,零序电流互感器的零序C.T安装,零序电流互感器的选型与型号说明等。

      时间:2019-07-15 11:04:56

    • 零序电流互感器安装施工方法【图解】

      零序电流互感器安装施工方法图解

      有关零序电流互感器安装存在的问题,以及零序电流互感器的正确施工方法,变电站、开闭站10kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式时,如何正确安装零序电流互感器。

      时间:2019-07-15 06:28:52

    • 零序电流互感器的选型标准

      零序电流互感器的选型

      有关零序电流互感器的选择方法,包括零序电流互感器的变比值,已有保护整定值时变比选择,电阻接地系统变比的选择,大电流接地系统变比的选择,零序电流互感器二次额定电流的选择等。

      时间:2019-07-11 21:36:12

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有