10kV电流互感器的分类,10kV电流互感器的变比选择
来源:电工天下时间:2020-06-11 09:45:00 作者:老电工手机版>>
应该如何来选择10kV电流互感器的变比,需要从10kV电流互感器的分类上来考虑,看下电流互感器是用作继电保护,还是只做为测量使用,有需要的朋友参考下。
10kV电流互感器的分类
10kV电流互感器按使用用途分类,共有二种类型,一是继电保护使用的,二是测量使用的,分别设在配电所的进线、计量、出线、联络等柜内。
在配变电所设计中,电流互感器变比的选择偏小的现象很多,例如:在一台630kVA站附变压器(10kV侧额定一次电流为3***A)的供电回路中,配电所出线柜内电流互感器变比仅为50/5(采用GL型过电流继电器、直流操作)带来的问题就是电流继电器无法整定等问题。
10kV电流互感器的变比选择
1、继电保护用10kV电流互感器变比的选择,可以按以下条件来选择:
一为一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例; 二为按继电保护的要求; 三为电流互感器的计算一次电流倍数mjs小于电流互感器的饱和倍数mb1; 四为按热稳定; 五为按动稳定。
2、测量用10kV电流互感器的选择,由于它是用作正常工作条件的测量,则不会有上面的第二、第三条的要求。
以上介绍了10kV电流互感器的二种类型,以及10kV电流互感器的变比选择的要求,希望对大家有所帮助。
相关文章
电流互感器与电压互感器的变比检查
电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。
时间:2020-06-11 09:25:22
电流互感器变比检验的操作方法
有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。
时间:2019-10-10 13:25:06
三相电流互感器变比原理与测量结果分析
有关三相电流互感器变比的工作原理,电压法测量电流互感器变比的原理,以及三相电流互感器变比应用实例与测量结果分析,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:23:39
电流互感器变比现场检查图文教程
有关电流互感器变比的现场检查方法,试验方法包括电流法与电压法两种,详细介绍了电流法与电压法的试验原理与特点,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:18:20
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法
有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44
- 上一篇:电流互感器的几种接线方法
- 下一篇:电流互感器的准确度级有哪些