一、电压互感器的安装检查

1、检查瓷套管有无裂纹,边缘是否毛糙或损坏,瓷管与上盖间的胶合是否牢靠,用手轻轻扳动套管,套管不应活动。

2、检查电压互感器的油位指示器,应无堵塞和渗油现象。

油面要达到标准高度,油面太高,会使密闭式互感器内产生较大的压力,油面太低,会引起互感器过热或绝缘物质损坏。油面的高度一般距油箱盖10一5mm。

3、检查电压互感器的外壳有无漏油现象,如发现此类现象,应把铁芯吊出,将油放出后进行修补,用手转动油箱上的阀门,阀门应转动灵活。

电压互感器的吊心检查方法与变压器吊心检查基本相同,实用中可参照进行。

电压互感器一般均直接安装于混凝土墩上,安装前混凝土墩应有一定强度。电压互感器有时也装在成套开关柜内,对这种电压互感器只需检查接线。

二、电压互感器的安装注意事项

搬运电压互感器时,其倾斜角度不要超过15度,以免内部绝缘受损;接到套管上的母线,不应使套管受到拉力,以免损坏套管,电压互感器外壳必须妥善接地。

此外,电压互感器必须经过接交试验后才可投入运行。

    相关文章
    • 电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      有关电流互感器与电压互感器的接线方式,将两只电流表,接在二次线图的公用导线上,有时也用两台电压互感器接成V型接线来测量三相电压,一起来了解下。

      时间:2020-02-27 09:45:54

    • 低压电流互感器与单相电能表的接线图

      低压电流互感器与单相电能表的接线图

      有关低压电流互感器与单相电能表的接线图,将电流互感器二次侧导线正负极两条导线反接,即可计量正确。

      时间:2020-02-27 09:29:40

    • 电压互感器vv接线法及注意事项

      电压互感器vv接线法及注意事项

      电压互感器vv接线法及注意事项,两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧不允许接地,相当于系统的一相直接接地,应在二次中性点接地。

      时间:2020-02-27 09:28:49

    • 高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      有关高压电压互感器与电流互感器的接线方法图解,高压电压互感器和电流互感器怎么接线,电流、电压互感器的规格、品种分超高压、高压、低压,各种变比的互感器的数量和接线方法。

      时间:2020-02-27 09:22:51

    • 多个电压互感器接线方式原理图

      多个电压互感器接线方式原理图

      有关电压互感器的接线方式与原理图,双绕组电压互感器工作原理图,掌握下电压互感器绕组的相关知识,一次绕组、二次绕组、铁芯接线端子和绝缘支持物等。

      时间:2020-02-27 08:38:14

    • 电流互感器的多个接线图_电流互感器的接线方式

      电流互感器的多个接线图_电流互感器的接线方式

      有关电流互感器的接线图与接线方式,两相式不完全星形接线,两相电流差接线方式,三相完全星形接线,以及继电保护用的电流互感器接线方式等。

      时间:2020-02-07 09:32:05

    • 电压互感器接线图详细说明

      电压互感器接线图详细说明

      有关电压互感器的接线图说明,在3~60KV电网中,采用三只单相三绕组电压互感器,或一只三相五柱式电压互感器的接线形式,提供了三张互感器的接线图。

      时间:2019-12-26 05:43:50

    • 电流互感器的极性与接线关系是怎样的?

      电流互感器的极性与接线关系是怎样的?

      有关电流互感器的极性与接线关系,正确的接线规定是采用减极性,这种接线称为减淋极性接线方法,也就是正确接线,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-12-11 05:57:23

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有