电压互感器二次压降测试的技术考核
来源:电工天下时间:2019-10-31 10:28:12 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器二次压降测试的技术考核, 测试PT二次压降所需的仪器、仪表和相关工器具准备,测试仪和线车的使用和检查,电压互感器二次压降测试的安全措施与注意事项。
电压互感器二次压降测试
1 培训内容
1.1 测试PT二次压降所需的仪器、仪表和相关工器具准备;
1.2 测试仪和线车的使用和检查;
1.3 PT二次压降测试正确接线、操作步骤及技术规范;
1.4 安全措施和注意事项。(电压互感器二次回路不得短路或接地)
2 技能考核标准
工种:电能表修校工 (现场修校) 岗位:工作负责人
考核时限 90min 题分 100
试题正文
电压互感器二次回路压降现场测试
需要说明的问题和要求 1、严格遵守《电业安全工作规程》2、现场模拟操作及考问3、压降测试在指定的两处电压端上进行
工具、材料、设备场地 1、压变二次压降现场测试仪(SXP-8)2配套测试线3、对讲机4、万用表5、变电第二种工作票6、测试记录7、尖嘴钳8、螺丝刀9、相关图纸资料
作业方法 带电作业
人员组成 共3人,其中工作负责人1人、电能表屏处1人、压变端子箱处1人。
评分标准 序号 项目名称 质量要求 满分 扣分
1 检修前准备 15
1.1 工具、材料 工具、材料齐全 5 工具、材料准备不齐全或不合格,每发现一处扣1分,扣完为止
1.2 着装、安全帽 着装合理、安全帽佩戴正确,符合《电业安全工作规程》要求 5 着装不合理,安全帽佩带不正确,每发现一处扣1分,扣完为止
1.3 现场站班会 简述本次作业的主要内容,安全措施和注意事项,危险点分析与预控,明确作业范围、带电部位,向工作人员分配作业任务 5 不开展站班会扣5分,内容不完整,每发现一处扣1分,扣完为止
2 安全措施及注意事项 10
2.1 防电压互感器二次回路短路或接地 1、工作时必须戴手套;2、导线线夹连接紧固,夹子夹到位,接触牢靠;3、电压接入时应先接零线,后接相线。 5 工作时不戴手套扣3分,接触不牢靠,滑落扣2 分,接线顺序不对扣2分,发生电压二次回路短路或接地取消考核
2.2 防走错间隔 严格执行现场站班会制度,工作负责人应在工作现场安全交底。 5 不在工作现场安全交底扣5分
3 操作方法及程序 65
3.1 一般检查 用万用表检查各测量导线(含线盘车)的每芯间、芯与屏蔽层之间的绝缘情况。 5 检查内容不完整,扣2分
检查保护标记、封铅和防止非授权人员改变接线的措施是否受到破坏。 5 检查内容不完整,扣2分
检查压变二次压降现场测试仪电池电压是否充足 4 不检查,扣3分
3.3 电压测量 测量被测试电能表接线端二次电压 3 选择量限值规定的档位错误、测试方法错误扣3分
测量被测试线路压变端子箱侧二次电压 3 选择量限值规定的档位错误、测试方法错误扣3分
3.4 测试仪接线 现场测试仪放置在靠近被测线路压变端子箱侧(始端)并接好连接线 5 接线过程中发生差错扣2分,不检查接线是否正确扣1分
线车放置在电能表屏侧(未端)并接好连接线 5 接线过程中发生差错扣2分,不检查接线是否正确扣1分
3.5 电压接入回路 在电能表侧,将测试仪接入电压测量回路,如是三相四线,先接N相后接A、B、C相,防止交流短路和接地;如是三相三线,先接B相后接A、C相防止交流短路和接地。完毕报告工作负责人 5 方法、步骤不正确,每错一处扣2分
在压变端子箱侧,将测试仪接入电压测量回路,如是三相四线,先接N相后接A、B、C相,防止交流短路和接地;如是三相三线,先接B相后接A、C相防止交流短路和接地。完毕报告工作负责人 5 方法、步骤不正确,每错一处扣2分
3.6 正确操作测试仪 仪器操作熟练、步骤正确 5 仪器操作步骤不正确每次扣2公
误差测试记录 5 误差测试记录涂改、错误一处扣1分
现场判断二次压降是否合格 5 判断不准确扣3分,测试结果不合格扣5分
3.7 测试仪二次线拆除 数据测量完毕,将仪器的相别开关置于“关”的位置。拆除电能表端电压连线,拆除压变端电压连线。如是三相四线,先拆A、B、C相后拆N相,防止交流短路和接地。 5 方法、步骤不正确,每错一处扣2分
3.8 表计防窃电 表计、联合接线盒加封 2 加封后未检查封铅确已压接正确不得分
3.9 工作结束、清理现场 清理工具,工作负责人检查作业现场,工作结束。 3 不清点现场扣2分,不及时履行工作终结手续扣2分
4 安全文明工作,办理工作结束 10
安全文明生产 1、安全工作,严格执行安全工作规程 5 违反安全工作规程,发现一处扣1分
2、文明工作,环境清洁,无野蛮作业 5 工作结束后不整理工具、材料,清理现场,环境脏、乱、差,发现一处扣1分
注:出现人身、设备事故取消考核
相关文章
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择
有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么
有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。
时间:2020-12-07 09:36:21
电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式
电流互感器二次线长度,电流互感器的二次线很长,达到了1200米的距离,但这会带来很大的问题,电流小时没准,电流大时又太离谱。电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。
时间:2020-11-10 06:09:41
电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系
有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。
时间:2020-02-27 09:51:22
电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?
有电工朋友问:电压互感器二次电压可以作为工作电源吗,答案是不可以的,主要作为计量及保护之用,电压互感器的额定电流很小,无论如何不能作为电源使用。
时间:2019-11-05 15:44:58
电压互感器二次绕组短路的问题
有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。
时间:2019-10-27 08:49:57
电流互感器二次回路开路及二次侧开路的原因
有关电流互感器二次回路开路分析,造成电流互感器二次侧开路的原因,二次开路对设备的影响,检测运行中的电流互感器二次侧开路的方法,电流互感器二次侧开路的处理措施等。
时间:2019-07-15 06:20:50
电流互感器发生二次开路问题总结
有关电流互感器发生二次开路的问题,电流互感器发生二次开路的现象,电流互感器发生二次开路的结果,电流互感器发生二次开路的处理方法,供大家参考。
时间:2019-07-13 06:55:34
- 上一篇:同一组的电流(电压)互感器的参数选择
- 下一篇:互感器二次负载测试试题