>首页 > 电工元件 > 互感器>计量用电流互感器过载怎么办,过载对本体与电能表的影响 正文

计量用电流互感器过载怎么办,过载对本体与电能表的影响

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-05-31 09:15:18

有关计量用电流互感器过载的问题,电流互感器严重过载对电流互感器本体的影响,电流互感器过载对电能表的影响。

计量用电流互感器过载的影响

1、电流互感器严重过载对电流互感器本体的影响

(1)测试对象:电流互感器,型号:LCZ-35-100/5;二次额定负荷:50VA,准确度级别:0.2级;生产厂家:重庆高压电器厂,编号069。测试时功率因数:0.8。

(2)当负载电流为电流互感器额定电流的5%至165%时(电流互感器规程规定:检定负载点选择的是额定电流的5%、20%、100%、120%),其误差(比差和角差)情况如表1所示。 

计量用电流互感器过载1

(3)从测试数据可以看出:负载电流在额定电流的120%以内,负载越大,电流互感器误差越小;当负载电流在额定电流的120%~165%之间时,随着负载电流增大,电流互感器误差增大,但在允许范围内逐渐趋于平衡。

在设计电流互感器时,决定电流互感器过载能力的饱和倍数一般最小为额定电流2~3倍;随着电流互感器制造技术的越来越成熟和先进,有的电流互感器能短时承受几十倍的额定电流。

2、电流互感器过载对电能表的影响

电流互感器过载时,在一定范围不会饱和,其二次电流会成比例地增大,与之配套的电能表也会过载。

(1)测试对象:电能表,型号:DSSD331;电压:3×100V,电流:3×1.5(6)A,准确度级别:1.0级;表号:5A0061,测试时功率因数:1.0。

(2)为了与电流互感器测试相匹配,负载电流选择为电能表标定电流Ib的10%~533%(JJG596-1999规程规定,功率因数为1.0时,检定点为标定电流的10%、50%、100%、400%),其误差如表2。

由上述测试误差作出超过电能表额定最大电流Imax(400%Ib)时的误差r%曲线如图1。 

计量用电流互感器过载2

图1:电能表过载时的误差曲线

实际电流大于电能表最大额定电流Imax时,由于电能表有一定的过载能力而不会烧毁,但电能表的负误差较大,并随着过载电流的增加,负误差也越来越大,即电能表越来越偏慢。

3、结论

当电流互感器短时过载时,电流互感器能正常运行,其二次电流则超过电能表的最大额定电流,使电能表产生较大的负误差,从而使计量偏慢。

由于电流互感器过载带有一定的隐蔽性,在进行追补电量时无法求证一个更正系数,因此必须合理配置电流互感器,加强用电负荷的监督检查,减少电量损失。

    相关文章
    • 电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法

      电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法

      电流互感器伏安特性试验接线图的连接,包括试验前,试验中与试验后的方法,试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。

      时间:2021-05-31 09:15:13

    • 电流互感器如何接安培表

      电流互感器如何接安培表

      有关电流互感器连接安培表的方法,电流互感器与安培表的二种接线方式,用A相与C相的矢量和电流值来代表B相电流值,三块电流表测的电流是三相电的真实电流值等。

      时间:2021-05-31 09:15:11

    • 电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

      电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

      有关电流互感器的接线图,测量用电流互感器接线方法,电流互感器的四种接线方式及接线图,包括单台电流互感器接线图、三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图等。

      时间:2021-05-30 05:41:34

    • 电流互感器与电压互感器的安装要求

      电流互感器与电压互感器的安装要求

      一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于

      时间:2021-05-30 05:41:24

    • 低压电流互感器与电能表电流线圈接线三种方式

      低压电流互感器与电能表电流线圈接线三种方式

      有关低压电流互感器与电能表电流线圈的三种接线方式,电流线圈接线的正确接线图,接电能表电流线圈,并介绍了三相四线制的接线方式。

      时间:2021-05-30 05:41:09

    • 电流互感器与三相三线有功电能表的接线图

      电流互感器与三相三线有功电能表的接线图

      分享一个三相三线有功电能表的接线图,电流互感器与三相三线有功电能表的接线方法,第三相电流互感器的正负极接反造成电能表反转,计量错误,将第三相电流互感器二次侧反接即可。

      时间:2021-05-30 05:41:07

    • 10KV线路电压互感器与电流互感器接线图

      10KV线路电压互感器与电流互感器接线图

      分享一个10KV线路电压互感器与电流互感器接线图,了解下电流互感器与电压互感器的接线方法及原理,需要的朋友参考下。

      时间:2021-05-30 05:41:02

    • 电流互感器型号中字母含义各代表什么?

      电流互感器型号中字母含义各代表什么

      有关电流互感器型号中字母的含义,互感器型号由2~4位拼音字母及数字组成,表示电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。

      时间:2020-12-08 06:14:01

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有