干式测量用电流互感器的类型与额定参数

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-10-26 10:06:18

干式测量用电流互感器的类型与额定参数,测量用电流互感器有一般用途和特殊用途(S类)两类,测量用电流互感器的额定参数选择需要满足的要求说明。

干式测量用电流互感器的类型

1、干式测量用电流互感器的类型选择

测量用电流互感器有一般用途和特殊用途(S类)两类。

工程应用中应根据电力系统测量和计量系统的实际需要合理选择互感器的类型。

要求在工作电流变化范围较大情况下作准确计量时可选用S类电流互感器。

为保证二次电流在合适的范围内,可采用复式变比或二次绕组带抽头的电流互感器。

电能计量用仪表与一般测量仪表在满足准确级条件下,可共用一个二次绕组。

2、干式测量用电流互感器的额定参数选择

测量用电流互感器的额定参数选择除满足第4章的要求外,还要考虑以下情况:

a)测量用电流互感器的二次负荷不应超出规定的保证准确级的负荷范围。 来自:电工技术之家

b)测量用的电流互感器的额定一次电流应接近但不低于一次回路正常最大负荷电流。

对于某些指示仪表,为使仪表在正常运行时指示在刻度标尺的3/4左右,并且过负荷运行时能有适当指示,可选用Ipn≥1.25Ib,其中Ib为一次设备的额定电流或线路最大负荷电流。

对于直接启动电动机的测量仪表用的电流互感器可选用Ipn>1.5Ib。

c)为在故障时一次回路短时通过大短路电流不致损坏测量仪表,测量用电流互感器可选用具有仪表保安限值的互感器,仪表保安系数(FS)宜选择10,必要时也可选择5。

对于电子式仪表,可不考虑保安系数的要求。

d)必要时可采用具有电流扩大值特性的电流互感器,其连续热电流可选用额定一次电流的120%,特殊情况可选用150%或200%。