>首页 > 电工元件 > 互感器>电流互感器的穿心方法 正文

电流互感器怎么穿心,穿心式互感器的接法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-17 05:23:43

有关电流互感器的穿心方法,穿心式互感器的接法是怎样的,以用互感器怎么穿心相关问题解答,一起来了解下。

电流互感器怎么穿心,穿心式互感器的接法

一、穿心式互感器的接法

母线从P1穿入,从P2穿出,电流表的“+”端接到S1端子上,电流表的“-”端接到S2端子上,还要互感器的铭牌上注意你变比及穿心匝数,如300/5穿一匝的变比是300/5,穿二匝的变比是150/5,穿三匝的变比是100/5,穿心匝数的计算是...这样就基本能解决互感器怎么穿心这个问题了。

二、互感器怎么穿心相关问题解答

问:什么是互感器的穿心匝数,如何根据互感器看电表的倍率

答:就是穿过电流互感器内圆的导线条数。电表的倍率是电流互感器变比倍数和电压互感器变比倍数的乘积。

问:穿心式电流互感器接法

答:你说的三个接线端子电流互感器应该是多变比互感器。比如S1,S2是50/5A;S1,S3是75/5A。如果是多变比电流互感器那么你根据量程接两个端子就可以了

问:互感器接三相电表穿心匝数怎么计算?

答:这需要根据互感器的额定电流比和你系统的理论计算电流大小来确定。 穿心互感器,例如150/5一次穿心一匝,这只互感器如果穿心两匝,就是75/5,如果穿心3匝,就是50/5,如果穿心

问:三相四线电子表电流互感器穿心时方向不一,及K1K2一个反接对

答:电子表的采样方式与机械表不同,有的电子表不要求互感器的极性。万一不行你就将穿心时方向反(P2进)了的互感器K2当K1即可。

问:300/5的互感器穿心3匝后变比是多少

答:5的互感器穿心1匝后变比60300/5的互感器穿心2匝后变为150/5,变比30300/5的互感器穿心3匝后变为100/5,变比20300/5的

问:30/5的互感器,三次穿心。应该怎么算?

答:30/5互感器在穿3次那就没有倍率了.除非这个互感器穿3次心才达到30/5的倍率.也就是说走一个字是6度电。

问:ct电表 互感器的穿心空有反正吗

答:互感器当然有了 不然电流就反了

问:穿心电流互感器1匝2匝?

答:穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,- 150/5电流互感器1匝穿心,30倍。

问:600/5A电流互感器穿心匝数为6匝,电表读数该怎么算?

答:600/5的互感器应穿心1匝,倍率为120,1匝感应电流为5A,6匝感应电流则为30A,则其倍率为600/30=20,如果穿5匝,倍率为600/25=24。

问:用50/5A的电流互感器选用了穿心2匝,此时电表怎么接?

答:纠正: 50/5电流互感器,变比10; 穿2匝后,变比是50/(2*5)=5,变比是5。 当然,要看互感器标牌,如果本身是穿2匝的,变比就是10。

    电流互感器的穿心方法相关的文章
    • 10KV高压计量箱双变比与单变比有什么区别

      10KV高压计量箱双变比与单变比有什么区别

      有关10KV高压计量箱双变比与单变比的区别,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成,双变比是指带抽头的,考虑以后电站运行的负荷电流会增加,可以直接调换抽头就可以增加电流互感器的测量和保护的范围。

      时间:2019-12-20 05:33:55

    • 根据主变容量和额定电压计算电流互感器变比

      根据主变容量和额定电压计算电流互感器变比

      根据主变容量和额定电压如何计算电流互感器变比,如果变压器额定电流是100安,可以选择200/5至500/5的都可以,建议如果设备负荷重选400/5,负荷轻则选300/5。

      时间:2019-12-11 06:07:43

    • 电流互感器严防二次侧开路是什么原因?

      电流互感器严防二次侧开路是什么原因?

      有关电流互感器严防二次侧开路的原因,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。

      时间:2019-12-07 06:25:16

    • 电流互感器额定变比与额定功率因数

      电流互感器额定变比与额定功率因数

      有关电流互感器额定变比与额定功率因数的确定方法,电流互感器变比计量选择要求,电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应。

      时间:2019-11-23 10:24:07

    • 电压互感器二次绕组短路的问题

      电压互感器二次绕组短路的问题

      有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。

      时间:2019-10-27 08:49:57

    • 10kV电流互感器的分类与变比选择问题

      10kV电流互感器的分类与变比选择问题

      10kV电流互感器的分类与变比选择问题,10kV电流互感器按使用用途分为继电保护用与测量用,电流互感器变比的选择偏小的问题,继电保护用10kV电流互感器变比的选择要求等。

      时间:2019-10-26 10:01:44

    • 10KV电流互感器二次绕组配置及绕组数量的选择

      10KV电流互感器二次绕组配置及绕组数量的选择

      10KV电流互感器二次绕组配置及绕组数量的选择,10KV电流互感器二次绕组母线保护配置单独的二次绕组,10KV电流互感器二次绕组测量和计量各自配置单独的二次绕组等。

      时间:2019-10-26 09:59:16

    • 电流互感器变比检验的操作方法

      电流互感器变比检验的操作方法

      有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-10-10 13:25:06