零序电流与零序电流互感器定义与区别

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-15 11:24:58

有关零序电流和零序电流互感器的定义,什么是零序电流互感器,零序电流互感器工作原理与使用范围,零序电流和剩余电流的区别有哪些。

零序电流与零序电流互感器

一、零序电流与零序电流互感器

三相四线电路中,三相电流相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。这里所接的互感器称为零序电流互感器。

零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。

在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。

当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。

作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。

使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。

在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。

当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流,这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。

二、零序电流互感器工作与使用范围

零序电流互感器使用范围更广泛,不仅适应电磁型继电保护,还能适应电子和微机保护装置,用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地或中性点非有效接地的不同,选用相应的零序电流互感器。

零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置与信号配合使用,使装置元件动作,实现保护或监控。

DH—LJ系列零序电流互感器使电缆型采用ABS工程塑料外壳,树脂浇注成全密封,绝缘性能好,采用ABS工程塑料外壳,树脂浇注成全密封,绝缘性能好,外形美观。

具有灵敏度高,线性度好,运行可靠,安装方便等特点。器性能优于一般的零序电流互感器,使用范围更广泛,不仅适应电磁型继电保护,还能适应电子和微机保护装置,用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地或中性点非有效接地的不同,选用相应的零序电流互感器。

三、零序电流与剩余电流的区别

零序电流和剩余电流的区别:

1、零序电流

1)零序电流一般指零线电流,相线以外的电流; 

2)零序电流互感器,是测零序电流的,通过互感器的必须是三条相线,工作零线不通过互感器;

3)如果通过互感器的是三条相线,而设备Y点没有零线,即这时零线电流为零,就是三相不平衡,零序电流也为零。

2、剩余电流

1)剩余电流漏电保护器内的电流互感器,要求被保护范围内的所有电源线(三个相线L、工作零线N)都必须通过它;

 2)当被保护范围内出现漏电时,这个漏电电流就是未通过它的剩余支路电流,就被检测到,并发出信号;

3)当被保护范围内出现漏电时,这个漏电电流就是未通过它的剩余支路电流,就被检测到,这个电流不是零序电流。

    零序电流与零序电流互感器相关的文章
    • 零序电流互感器的工作原理

      零序电流互感器的工作原理

      零序电流互感器的工作原理,零序电流互感器保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律,低压漏电零序电流互感器的工作原理是什么,零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。

      时间:2020-01-11 10:24:30

    • 零序电流互感器与电流互感器有何区别?

      零序电流互感器与电流互感器有何区别?

      有关零序电流互感器与电流互感器的区别,电流互感器的作用与工作原理,零序互感器的作用与使用要求,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。

      时间:2019-11-18 10:25:11

    • 零序电流互感器原理深入解析

      零序电流互感器原理深入解析

      有关零序电流互感器的原理,零序电流互感器原理与作用,零序电流互感器它的零序的含义,在矿用开关里的馈电开关中,零序电流互感器与三相电抗器的作用。

      时间:2019-11-04 06:12:01

    • 零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

      零序电流互感器型号与变比容量

      有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。

      时间:2019-07-16 16:33:44

    • 零序电流互感器用于什么地方?

      零序电流互感器

      有关零序电流互感器的使用范围,零序电流互感器的工作原理,重点介绍了DH—LJ系列零序电流互感器的功能特性,需要的朋友参考下。

      时间:2019-07-16 16:32:07

    • 零序电流互感器与电流互感器的主要区别

      零序电流互感器与电流互感器的区别

      有关零序电流互感器与电流互感器的,零序电流互感器为一种线路故障电流监测器,电流互感器是将一次设备的大电流转换成二次设备使用的小电流,其工作原理相当于一个阻抗很小的变压器。

      时间:2019-07-16 16:31:33

    • 隔离开关与零序电流互感器的作用是什么

      隔离开关与零序电流互感器

      有关隔离开关与零序电流互感器的作用,隔离开关主要用来将开关柜中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,零序电流互感器在开关柜中的作用,是作为零序保护的测量元件。

      时间:2019-07-16 16:18:01

    • 零序电流互感器的保护原理是什么?

      零序电流互感器的保护原理

      有关零序电流互感器的保护原理,零序电流互感器起到对电路安全保障的作用,当电路发生故障时,零序电流互感器就能够及时的切断电源并进行报警。

      时间:2019-07-16 16:17:33

    互感器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有