有关功率表的使用方法,功率表有不同类型,在读数方法上略有不同,安装式功率表的读数较为简单,直接读取上面的数字即可,而便携式功率表是多量程式,正确读数并不容易,这里介绍了功率表的正确读数方法,一起来看下。

功率表的正确读数

1、安装式功率表为直读单量程式,表上的示数即为功率数。

2、便携式功率表一般是多量程式的,在表的标度尺上不直接标注示数,只标注分格。

在选用不同的电流与电压量程时,每一分格均可表示不同的功率数。

在读数时,需要根据所选的电压量程U、电流量程I及标度尺满量程时的格数&,求出每格瓦数(又称功率表常数)C,然后乘以指针偏转的格数夕,即可得到所测功率P。

功率表怎么正确读数,安装式与便携式有何不同

举例:有一只电压量程为250V,电流量程为3A,标度尺分格数为75的功率表,现用它来测量负载的功率。当指针偏转50格时负载功率为多少?

解答:

先计算功率表常数C,C=UI/a,=250V×3A/75格=10W/格。

所以,被测功率为:P=C色=10W/格×50格=500W。

功率表量程的选择:

选择功率表的量程,就是选择功率表中的电流量程和电压量程。在使用时,需要使唤功率表中的电流量程不小于负载电流,电压量程不低于负载电压,不能只从功率量程来考虑。

举例:两只功率表,量程分别是IA、300V和2A、150V,可知功率量程均为300W,若要测量一负载电压为220V、电流为IA的负载功率时,应选用IA、300V的功率表,而2A、150V的功率表虽功率量程也大于负载功率,但由于负载电压高于功率表所能承受的电压150V,所以不能使用。

因此,在测量功率前,应根据负载的额定电压和额定电流来选择功率表的量程。

    展开全文
    相关文章
    • 单相功率表的接线原理图

      单相功率表的接线原理图

      有关单相功率表的接线原理图,单相功率表怎么接线,以D26一W型功率表为例说明单相功率表的接线方法,功率表的电压支路是并联接入被测电路,功率表接线方式的正确选择,单相功率表工作原理,以及功率测量的正确方法。

      时间:2020-07-20 09:39:09

    • 功率表的结构与单相功率表的原理

      功率表的结构,单相功率表的原理

      有关功率表的结构,单相电动功率表的原理,功率表的使用(量程选择及连接方法等),功率表的使用注意事项,需要的朋友参考下。

      时间:2020-07-20 09:39:06

    • 功率表反转怎么办,功率表指针反转的二种原因

      功率表反转怎么办,功率表指针反转的二种原因

      有关功率表反转的原因与处理方法,功率表正确接线的情况下,发生指针反转,负载支路不是消耗功率而是发出功率,在三相电路的功率测量中,出现功率表反转的问题。

      时间:2020-01-18 10:20:23

    • 如何测量电功率?功率表接线规则与接线图

      如何测量电功率?功率表接线规则与接线图

      电功率的测量方法,用功率表进行功率测量时,注意功率表类型的选择,使实际电压小于电压线圈耐压,实际电流小于电流线圈额定电流,功率表的接线守则与接线图参考。

      时间:2020-01-18 10:18:56

    • 功率表怎么用,功率表的接线与使用方法

      功率表怎么用,功率表的接线与使用方法

      有关功率表的接线与使用方法,如何正确使用功率表,功率表的正确接法遵守“发电机端”的接线规则,按照电路图接线,功率表端子的用途说明。

      时间:2020-01-18 10:04:36

    • 如何用单相功率表测量电气设备的功耗值?

      如何用单相功率表测量电气设备的功耗值?

      单相功率表测量电气设备的功耗值的方法,采用单相功率表测量电气设备的功耗值的接线示意图,以及测量步骤,适用于测量电源阻抗较小的电气设备功耗值。

      时间:2020-01-18 10:03:45

    • 功率表如何读数,功率表的分格常数的计算方法

      功率表如何读数,功率表的分格常数的计算方法

      有关功率表的读数方法,便携式功率表有几个电流量程和电压量程,功率表内部都附有表格,标明在不同电流、电压量程时的分格常数,在读数时需要多加注意。

      时间:2020-01-18 10:02:51

    • 低功率因数功率表的接线与读数方法

      低功率因数功率表的接线与读数方法

      低功率因数功率表的接线与读数方法,对于低功率因数功率表如何正确接线与正确读数是个关键,低功率因数功率表的接线和使用方法与普通功率表相同。

      时间:2020-01-18 09:59:12

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有