有关指针式功率因数表的工作原理,一般用于测量直流电压、交流电压的机械式指示电表,在选择功率表时,要注意类型、准确度、量程与内阻等的选择。

指针式功率因数表的工作原理

用于测量直流电压、交流电压的机械式指示电表,分为直流电压表和交流电压表。

电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。

当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。

由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。这叫磁电式电流表,就是平时实验室里用的那种。

在初中时期,所用电流表量程一般为0~0.6A和0~3A。

交流:

交流电流表主要采用电磁系电表、电动系电表和整流式电表的测量机构。电磁系测量机构的最低量程约为几十毫安,为提高量程,要按比例减少线圈匝数,并加粗导线。用电动系测量机构构成电流表时,动圈与静圈并联,其最低量程约为几十毫安。为提高量程,要减少静圈匝数,并加粗导线,或将两个静圈由串联改为并联,则电流表的量程将增大一倍。

用整流式电表测交流电流时,仅当交流为正弦波形时,电流表读数才正确。为扩大量程也可利用分流器。此外,也可用热电式电表测量机构测量高频电流。在电力系统中使用的大量程交流电流表多是用5A或1A的电磁系电流表,并配以适当电流变比的电流互感器。

数显:

显电流表分为单相数显电流表和三相数显电流表,该表具有变送、LED(或LCD)显示和数字接口等功能,通过对电网中各参量的交流采样,以数字形式显示测量结果。经CPU进行数据处理.将三相(或单相)电流、电压、功率、功率因数、频率等电参量由LED(或液晶)直接显示,同时输出0~5V、0—20mA或4—20mA相应的模拟电量,与远动装置RTU相连;并带有RS--232或485接口。

选择:

电流表和电压表的测量机构基本相同,但在测量线路中的连接有所不同。因此,在选择和使用电流表和电压表时应注意以下七点。

1、类型的选择。

当被测量是直流时,应选直流表,即磁电系测量机构的仪表。当被测量是交流时,应注意其波形与频率。若为正弦波,只需测出有效值即可换算为其他值(如最大值、平均值等),采用任意一种交流表即可;若为非正弦波,则应区分需测量的是什么值,有效值可选用磁系或铁磁电动系测量机构的仪表,平均值则选用整流系测量机构的仪表。电动系测量机构的仪表常用于交流电流和电压的精密测量。

2、准确度的选择。

因仪表的准确度越高,价格越贵,维修也较困难。而且,若其他条件配合不当,再高准确度等级的仪表,也未必能得到准确的测量结果。因此,在选用准确准确度较低的仪表可满足测量要求的情况下,就不要选用高准确度的仪表。通常0.1级和0.2级仪表作为标准表选用;0.5级和1.0级仪表作为实验室测量使用;1.5级以下的仪表一般作为工程测量选用。

3、量程的选择。

要充分发挥仪表准确度的作用,还必须根据被测量的大小,合理选用仪表量限,如选择不当,其测量误差将会很大。一般使仪表对被测量的指示大于仪表最大量程的1/2~2/3以上,而不能超过其最大量程。

4、内阻的选择。

选择仪表时,还应根据被测阻抗的大小来选择仪表的内阻,否则会带来较大的测量误差。

因内阻的大小反映仪表本身功率的消耗,所以,测量电流时,应选用内阻尽可能小的电流表;测量电压时,应选用内阻尽可能大的电压表。

注意事项:

1、正确接线。测量电流时,电流表应与被测电路串联;测量电压时,电压表应与被测电路并联。测量直流电流和电压时,必须注意仪表的极性,应使仪表的极性与被测量的极性一致。

2、高电压、大电流的测量。测量高电压或大电流时,必须采用电压互感器或电流互感器。电压表和电流表的量程应与互感器二次的额定值相符。一般电压为100V,电流为5A。

3、量程的扩大。当电路中的被测量超过仪表的量程时,可采用外附分流器或分压器,但应注意其准确度等级应与仪表的准确度等级相符。

指针式功率因数表(380V/5A)接线图

指针式功率因数表

相关文章
  • 功率表反转怎么办,功率表指针反转的二种原因

    功率表反转怎么办,功率表指针反转的二种原因

    有关功率表反转的原因与处理方法,功率表正确接线的情况下,发生指针反转,负载支路不是消耗功率而是发出功率,在三相电路的功率测量中,出现功率表反转的问题。

    时间:2020-01-18 10:20:23

  • 低功率因数功率表的接线与读数方法

    低功率因数功率表的接线与读数方法

    低功率因数功率表的接线与读数方法,对于低功率因数功率表如何正确接线与正确读数是个关键,低功率因数功率表的接线和使用方法与普通功率表相同。

    时间:2020-01-18 09:59:12

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有