移动通信基站雷击途径有哪几种?
来源:电工天下时间:2019-07-03 21:32:56 作者:老电工手机版>>
有关移动通信基站的雷击途径分类,引起移动通信基站雷击的原因有哪些,包括直击雷的袭击、电源线路侵入的雷击、信号线路侵入的雷击、天馈线线路侵入的雷击、电磁场造成的磁破坏等。
移动通信基站雷击防雷
1、直击雷的袭击
直击雷袭击也就是雷电直接击打在建筑物 或设备并且直接对其放电,由于现在基站普遍采 用了避雷针或铁塔做为接闪装置,所以此种可能 雷击途径发生的概率比较低,只是对于没有铁塔 的直放站、城市内较高建筑物上的通信天线和设 备以及远离铁塔的专用配电变压器情况下,发生 直击雷袭击的可能性比较大。
2、电源线路侵入的雷击
由于现在进入通信基站的电源线路多为远 距离经过发电厂和各级变配电变压器传输过来, 而且多采用架空线路,所以沿电源线路遭遇雷击 的可能性非常大,沿电源线路上的雷击可分为两 类,一类为雷电直接击打在基站附近的电源线上 并沿电源线传导进基站,此种雷电能量较大。另 一类为雷电发生时由于电磁感应或者静电感应在 电源线路上产生并传导进基站的感应过电压和过 电流,此种雷电能量相对前者小一些。
3、信号线路侵入的雷击
现在通信基站采用的有线传输方式主要有 两种,一种为2兆金属数据线传输,一种为光缆传输,因布线多采用室外架空走线,雷电沿信号 线路传导进基站,造成设备端口的损坏的几率也 很大。
4、天馈线线路侵入的雷击
由于天馈线路是沿着铁塔塔身布线到塔顶 通信天线的,所以一旦做为接闪装置的铁塔(或 者铁塔上的避雷针)将雷电接闪下来并沿塔身泄 放时,就会在与其并行的天馈线线路上产生较高 的雷击过电压并传导进基站。
5、地电位反击
由于现在通信的需要,郊区和山区基站一 般都建在地理位置较高的山上,而这些基站由于 环境的因素一般接地电阻都比较高,所以直击雷 击发生的瞬间,基站接地系统的电位差非常高, 这时通信设备易发生强烈的反击现象,地电位反 击可感生出几KV到几十至数百KV的反击电压, 反击电压会通过电力系统的零线、保护接地线和 各种形式的接地线,以波的形式传入室内,造成 通信基站设备的损坏。
6、电磁场造成的磁破坏
当基站的铁塔或者基站附近发生直接雷击 时,会在基站附近的空间内产生一个非常强烈的 电磁场,如果建筑物或者设备屏蔽措施做的不好 的话,其强烈的磁场就会造成通信设备内集成电 路和芯片的损坏。
当磁场强度超过0.07高斯时, 就会引起电子仪器失效,当磁场脉冲超过2.4高 斯时,集成电路就会发生永久性损坏。
相关文章
生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看
有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些
有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
易发生雷击伤害的场所,易引发雷击伤害的行为
有关雷击的小知识,不同的场所遭受雷击的机率,可能会相差很大,比如较高的尖顶建筑物、铁塔、烟囱等的附近就容易遭受雷击,而容易引起雷击伤害的行为,也是多种多样的,下面具体来了解下。
时间:2022-09-04 05:30:11
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些
在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些
为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
雷击的主要对象,雷电的破坏效应
有关雷电危害的小知识,先来了解清楚雷击的主要对象,一般建筑物受雷击的部位为屋角、檐角和屋脊等,山区有利于雷云的形成,比较容易受雷击,雷电的破坏效应有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-29 06:03:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?
建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解
有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13