氧化锌避雷器的七个重要特性
来源:电工天下时间:2019-12-04 10:56:05 作者:老电工手机版>>
有关氧化锌避雷器的七个重要特性,包括氧化锌避雷器的通流能力、氧化锌避雷器的保护特性、氧化锌避雷器的密封性、氧化锌避雷器的机械性能、氧化锌避雷器的解污秽性能等。
氧化锌避雷器的七个特性
1、氧化锌避雷器的通流能力大
主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。拓普电气生产的通流能力完全符合甚至高于国家标准的要求。线路放电等级、能量吸收能力、4/10纳秒大电流耐受、2ms方波通流能力等指标达到了国内领先水平。
2、氧化锌避雷器的保护特性优异
氧化锌避雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受过电压损坏的电器产品,具有良好的保护性能。
因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电压下仅有几百微安的电流通过,便于设计成无间隙结构,使其具备保护性能好、重量轻、尺寸小的特征。
当过电压侵入时,流过发片的电流迅速增大,同时先治疗过电压的幅值,释放了过电压的能量,此后氧化锌阀片又恢复高阻状态,使电力系统正常工作。
3、氧化锌避雷器的密封性良好
避雷器元件采用老化性能好。气密性好的优质复合外套,采用控制密封圈压缩量和增图密封胶等措施,陶瓷外套作为密封材料,确保密封可靠,是避雷器的性能稳定。
4、氧化锌避雷器的机械性能
主要考虑三方面因素: 1)承受的地震力; 2)作用于避雷器上的最大风压力: 3)避雷器的顶端承受导线的最大允许拉力。
5、氧化锌避雷器的良好的解污秽性能
无间隙氧化锌避雷器具有较高的耐污秽性能。
目前国家标准规定的爬电比距等级为:II级中等污秽地区:爬电比距20mm/kv ;III级重污秽地区:爬电比距25mm/kv ;IV级特重污秽地区:爬电比距31mm/kv ;
6、氧化锌避雷器的高运行可靠性
长期运行的可靠性取决于产品的质量,及对产品的选型是否合理。影响它的产品质量主要有以下三方面:1)避雷器整体结构的合理性;2)氧化锌阀片的伏安特性及耐老化特性;3)避雷器的密封性能。
7、氧化锌避雷器的工频电压耐受能力
由于电力系统中如单相接地、长线电容效应以及用负荷等各种原因,会引起工频电压的升高或产生幅值较高的暂态过电压,避雷器具有一定时间内承受一定工频电压升高能力。
相关文章
氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点
有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
氧化锌避雷器检测项目包括哪些?
有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
时间:2020-02-07 10:07:31
红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解
有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。
时间:2020-02-07 10:05:22
氧化锌避雷器的作用与五大特点
有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。
时间:2020-01-28 07:48:02
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。
时间:2020-01-28 07:46:04
氧化锌避雷器的检查项目与维护原则
有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。
时间:2019-12-04 11:04:13
氧化锌避雷器测试仪面板功能说明
有关氧化锌避雷器测试仪面板功能说明,通过一张图,来了解下氧化锌避雷器测试仪面板功能的使用,一起来了解下。
时间:2019-12-04 10:52:57
氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求
有关氧化锌避雷器的阀片结构与制作要求,对每只阀片的要求,要综合考虑电性能、外观、阀片四周脂漆、氧化锌避雷器的组装等,氧化锌避雷器阀片的制作要求的四个方面。
时间:2019-11-15 09:21:09
- 上一篇:无间隙与带浊隙氧化锌避雷器的主要区别
- 下一篇:氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生