氧化锌避雷器组成部分与内部结构

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-09-03 15:35:08

氧化锌避雷器的组成部分及内部结构、瓷套外套结构

如图:
氧化锌避雷器 
1、氧化锌避雷器的组成部分

氧化锌避雷器根据电压由多节组成,35-110KV氧化锌避雷器是单节,220KV氧化锌避雷器由两节组成,500KV氧化锌避雷器由三节组成,750KV氧化锌避雷器收四节组成,氧化锌避雷器主要由避雷元件,绝缘底坐组成,在220KV氧化锌避雷器顶部均安装有均压环,用于改善电压分布。

2、氧化锌避雷器的内部结构

避雷元件由氧化锌压敏电阻,绝缘支架,密封垫,压力释放装置等组成,氧化锌压敏电阻是一种多组分多晶陶瓷半导体,内部有孔,氧化锌压敏电阻是以氧化锌为主,并附加少量的金属添加剂,将它们充分混合后造粒成形,经高温焙烧而成的,若用显微镜观察电阻片,它是由氧化锌晶粒,尖晶石晶粒,晶界成和孔隙组成,氧化锌晶粒是电阻率为0.01-0.1,尺寸为10-30氧化锌组成,固熔有微量的CO,MN等元素,尖晶石晶粒是氧化锌和氧化锑组成的复合氧化锌。

此外还含有CO,MN,NI,CR等杂质,粒径约为几个微米左右,晶界成由多种添加物组成,是添加剂的富集区,看到晶粒为10的氧化锌晶粒周围包由添加剂形成的厚为0.1左右的氧化物膜,孔隙分布于氧化锌晶粒和晶界层内,氧化锌避雷器电阻片通常用尼龙或是机械强度高,吸潮能力小的聚脂玻璃纤维引拔棒作为支撑材料固定,外用绝缘筒与瓷套相隔离,为了改善电场分布情况,在500KV及以上氧化锌避雷器并联电容器,增加氧化锌避雷器电阻片的总电流,以取得更好的均压的效果.

3、氧化锌避雷器的瓷套外套结构

瓷套外套是目前应用的较少的形式,瓷外套氧化锌避雷器的外套与阀芯间有空隙,空隙间一般充有一定压力的六氟化硫.
复合外套(或称为硅橡胶氧化锌避雷器)

复合外套氧化锌避雷器是目前应用的较多的形式,复合外套氧化锌避雷器与瓷外套氧化锌避雷器相比具有体积小,重量轻,防爆和密封性好,爬距大,耐污秽,制造工艺简单,结构紧凑等一系列优点。

    相关文章
    • 钢架结构防雷接地的方法

      钢架结构防雷接地的方法

      有关钢架结构防雷接地的方法,分为三类防雷建筑物与二类防雷建筑物两种情况,详细介绍了钢架结构防雷接地的安全措施。

      时间:2021-02-25 09:22:20

    • 接地方式的基本组成_接地方式的应用范围

      接地方式的基本组成_接地方式的应用范围

      接地方式的基本组成_接地方式的应用范围有关接地方式的基本组成,常见接地方式的应用范围,接地方式的组成部分可分为电气设备和配电系统两部分,接地方式的分类是怎么样的,

      时间:2020-02-08 10:48:00

    • 氧化锌避雷器检测项目包括哪些?

      氧化锌避雷器检测项目包括哪些?

      有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。

      时间:2020-02-07 10:07:31

    • 红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解

      红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解

      有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。

      时间:2020-02-07 10:05:22

    • 氧化锌避雷器的作用与五大特点

      氧化锌避雷器的作用与五大特点

      有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。

      时间:2020-01-28 07:48:02

    • 氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生

      氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生

      氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。

      时间:2020-01-28 07:46:04

    • 氧化锌避雷器的检查项目与维护原则

      氧化锌避雷器的检查项目与维护原则

      有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。

      时间:2019-12-04 11:04:13

    • 氧化锌避雷器测试仪面板功能说明

      氧化锌避雷器测试仪面板功能说明

      有关氧化锌避雷器测试仪面板功能说明,通过一张图,来了解下氧化锌避雷器测试仪面板功能的使用,一起来了解下。

      时间:2019-12-04 10:52:57

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有