阀型避雷器的结构与特性简介
来源:电工天下时间:2021-08-30 09:18:18 作者:老电工手机版>>
有关阀型避雷器的结构与特性,阀型避雷器的主要元件是火花间隙和工作电阻,阀型避雷器的特性也是基于这些元件而产生,一起来了解下。
阀型避雷器的结构特性
阀型避雷器的主要元件是火花间隙和工作电阻,火花间隙放在电磁盘上,用弹簧压紧在密闭的瓷质容器中,内填惰性气体或干燥空气。
火花间隙由多个单间隙串联组成,每一个间隙由两个冲制的黄铜圆电极和将它们隔开的厚度为0.5~1mm的云母垫圈(或绝缘纸板)所组成。
当冲击电压作用时,该间隙的伏—秒特性较平坦,火花间隙可截断危险的过电压波,工作电阻通常用金钢沙粉制成圆盘状,它靠粘合剂粘合。
金钢沙颗粒有很突出的非线性特性。当过电压波通过避雷器之后,加在避雷器上的就只有工频电压,使得工作电阻急剧增大,因而把通过避雷器的工频电流(称为续流)限制数十安培。
当工频续流第一次经过零值时,火花间隙就使电弧熄灭。