阀型避雷器常见故障的处理方法
来源:电工天下时间:2015-09-02 09:58:19 作者:老电工手机版>>
阀型避雷器常见故障的处理方法
阀型避雷器在动作中常发生异常现象和故障,运行人员应对异常现象进行分析判断,并及时采取措施进行故障处理,若天气正常时,发现避雷器瓷套有裂纹,则应按调度申请停电,将故障相避雷器退出运行更换合格的避雷器,如没有备品更换,又在短时间内不致威胁安全运行,可在裂纹处涂漆或环氧树脂以防受潮,然后再安排更换合格的避雷器。
若在雷雨中发现有裂纹而造成闪络,但未引起系统接地者在可能条件下应将其停用;若发现避雷器内部有异常音响或套管有炸裂现象并引起系统接地故障时,运行人员应避免靠近,此时可用开关或人工接地转移的方法断开故障避雷器;若在运行中突然爆炸,但未造成系统永久性接地时,可在雷雨后拉开故障相的刀闸将其停用并及时更换合格的。
若爆炸后已引起系统永久性接地,则禁止使用刀闸来操作停用故障避雷器;如发现避雷动作指示器内部烧黑或烧毁,经及接地引下线连接点上有烧痕或烧断现象时,可能存在阀片电阻失效,火花间隙灭弧特性变坏等内部缺陷,引起工频电流增大,应及时对其进行电气试验或解体检查。
相关文章
避雷器的三大故障问题
有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
高电阻接地故障保护的安全要求是什么?
有关高电阻接地故障保护的安全要求,这里总结为三点,包括第一次接地故障时,绝缘监视电器的动作电流的接地压降的范围,漏电保护器切断第二次异相接地故障时,保护器不动作电流的要求等。
时间:2020-08-12 11:39:35
接地装置常见故障与排除方法
接地装置常见故障与排除方法,接地装置故障,包括接地体接地电阻增大故障,接地线局部电阻增大故障,接地线漏接故障,以及接地线与设备接触不良等故障现象。
时间:2020-02-11 16:05:47
阀型避雷器运行巡视检查项目_阀型避雷器的常见故障
有关阀型避雷器运行中巡视检查项目,阀型避雷器运行巡视与检查(检查避雷器瓷套表面情况、检查避雷器上端引线处密封是否良好等),阀型避雷器异常现象与故障处理, 阀型避雷器的安装方法。
时间:2020-01-28 07:38:44
阀型避雷器与氧化锌避雷器内部区别介绍
有关阀型避雷器与氧化锌避雷器的内部区别,氧化锌避雷器的残压低,非线性性能好,可以很快泄走雷电流,保持较低的残压,保护设备,阀型避雷器则是由非线性阀片重叠而成的。
时间:2019-07-03 06:39:48
经验总结:接地故障的火灾危险与防范措施
有关接地故障的各种可能原因,接地故障引发的火灾危险,包括接地故障与短路的关系,接地故障的过渡保护,接地故障引发火灾原因,接地故障的防范措施等重点内容。
时间:2019-04-10 13:21:27
直流系统接地的危害及直流系统接地故障防范
直流系统接地的危害及直流系统接地故障防范,包括直流系统负极接地的危害,直流系统出现接地故障的原因,直流系统接地/绝缘故障特征与查找方法。
时间:2016-12-29 11:39:52
阀型避雷器用途_阀型避雷器型号_阀型避雷器安装要求
有产阀型避雷器的用途,是各种变配电装置、用电设备的防雷保护装置,阀型避雷器的型号的具体含义,以及阀型避雷器的安装要求,共计八项,一起来看看。
时间:2015-09-04 05:17:54
- 上一篇:低压避雷器的正确安装位置
- 下一篇:避雷器的选用依据_避雷器常用技术参数