阀型避雷器用途_阀型避雷器型号_阀型避雷器安装要求
来源:电工天下时间:2022-09-18 15:23:29 作者:老电工手机版>>
有产阀型避雷器的用途,是各种变配电装置、用电设备的防雷保护装置,阀型避雷器的型号的具体含义,以及阀型避雷器的安装要求,共计八项,一起来看看。
一、阀型避雷器的用途
避雷器是电力系统变配电装置、电气线路、用电设备防雷保护中最常用的防雷保护装置,阀型避雷器的主要作用:用来防止雷电波浸入,避雷器与被保护装置并联,当线路上出现雷电波过电压时,通过避雷器对地放电,避免出现电压冲击波,防止被保护设备的绝缘损坏和保证人身安全。
阀型避雷器的上接线端子与被保护的电器设备或线路相连接,下接线端子通过接地装置与大地相连接,当线路上出现危及设备安全的过电压时,他就对地放电,把侵入的直击雷雷电波或感应雷雷电波限制在残压值范围内,从而使变压器及其电器设备的绝缘免受过电压的危害。
二、阀型避雷器的型号
常用型号解释:
FS3-10型主要用于保护10千伏及以下的配电线路或设备,其中F表示阀型避雷器,S表示配电所用,3为设计序号,10表示额定电压为10KV;FZ-10型的火花间隙并联有分路电阻,它的保护性能较好,主要用于保护大中容量的配电装置(如电厂或电站的电气设备)。其中F表示阀型避雷器,Z表示电站用,10表示额定电压为10KV。
三、阀型避雷器的安装要求
1、阀型避雷器的瓷套应无裂纹,密封良好,经预防性试验合格。
2、阀型避雷器的安装,应垂直安装不得倾斜,应便于巡视检查,引线要连接牢固,避雷器顶部接线端子不得受力。
3、阀型壁雷器安装位置距被保护物的距离尽量靠近。避雷器与3~10kV变压器的最大电气距离,雷雨季经常运行的单路进线处不大于15m,双路进线处不大于23m,三路进线处不大于27m,若大于上述距离时应在母线上加装设阀型避雷器。
4、为防止阀型避雷器正常运行或雷击后发生故障,影响电力系统正常运行,其安装位置应处于跌开式熔断器保护范围之内。
5、阀型避雷器的引线截面不应小于:铜线:16mm2;钢线:25mm2:钢管壁厚≮3.5mm;角钢、扁钢壁厚≮m4m,避雷器的接地引下线应使用裸导线。
6、阀型避雷器接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠地与接地网连接,室外避雷器接地引下线应与变压器的外壳、二次侧中性点“三位一体”共同接地,其接地电阻不应大于4Ω。
7、线路上单组阀型避雷器,其接地装置的接地电阻应不大于5Ω,。
8、在易受机械损坏的地方,地面上约1.7m至地面下0.3m的一段引下线应加保护设施。
相关文章
氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点
有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型
在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
避雷器的三大故障问题
有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
不同避雷器的主要用途
在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 19:02:39
避雷器图片及电气符号
避雷器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。功能:用于保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。
时间:2022-01-16 08:26:20
用户侧避雷器图片和电气符号
用户侧避雷器图片和电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间电压的危害。
时间:2022-01-10 06:15:26
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明,一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间过电压的危害。
时间:2021-12-09 10:24:12
金属氧化物避雷器安装方法正误对比
有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
时间:2021-09-29 09:38:40