中性点经电阻接地方式的主要特点
来源:电工天下时间:2019-12-26 05:38:47 作者:老电工手机版>>
有关中性点经电阻接地方式的主要特点,有效地限制弧光接地过电压,降低操作过电压,提高系统安全水平、降低人身伤亡事故,可及时切除故障线路等。
中性点经电阻接地方式
中性点电阻是耗能元件,也是阻尼元件(而消弧线圈是谐振元件)。
1、可以降低工频过电压,单相接地故障时非故障相电压< 3 相电压,且持续时间很短。
有效地限制弧光接地过电压,在中性点经电阻接地的配网中,当接地电弧熄弧后,系统对地电容中的残荷将通过中性点电阻泄放掉,在下一次燃弧时其过电压幅值和从正常运行情况发生单相接地故障时的情况相同,不会产生很高的过电压。中性点电阻阻值越小,泄放残荷越快。适当选择中性点电阻值,可以将过电压倍数限制在满意的范围内。
是消除系统各种谐振过电压的最有效措施,中性点电阻相当于在谐振回路中并接一个阻尼电阻,由于电阻的阻尼作用,基本上可以消除系统的各种谐振过电压。试验表明,只要中性点电阻不是太大(不大于1500Ω),就可以消除各种谐振过电压,电阻值越小,消除谐振的效果越好。
2、降低操作过电压,中性点经电阻接地的配网发生单相接地故障时,零序保护动作,可准确判断并快速切除故障线路,如果故障线路是电缆线路,考虑到接地故障一般是永久性故障,对故障线路不进行重合闸,不会引起操作过电压。如果是架空线路,由于架空线路发生瞬时故障的可能性较大,在故障线路跳闸后,还将重合一次。实测表明,不论重合成功与否,在重合闸过程中均无明显的谐振过程和过电压。
3、提高系统安全水平、降低人身伤亡事故,在低电阻接地系统发生接地故障时,零序保护可以在很短时间内动作,将电源切除,这就大大降低了人员接触带电故障设备的机会,从而减少了人身触电伤亡的机会。深圳市10kV配电网采用70多套中性点电阻接地装置,运行6年多,从未发生过因单相接地引起的人身或牲畜触电伤亡事故。广州市10kV 配电网采用中性点小电阻接地方式后,人身触电伤亡事故也大幅下降。
5、有利于无间歇金属氧化物避雷器(MOA)的推广使用,中性点经电阻接地系统中,无间歇金属氧化物避雷器不会长期工作在很高的工频过电压 和暂态过电压作用下,不会因为其通流容量不足和加速老化而发生爆炸,所以中性点经电阻接地系统适宜采用无间隙金属氧化物避雷器(MOA)。
5、有利于降低系统设备绝缘水平和提高系统安全可靠运行水平,由于系统的工频电压升高和暂态过电压倍数较低,加之无间隙金属氧化物避雷器保护性能优越,可以将雷电过电压和操作过电压限制到较低水平,所以,中性点经小电阻接地系统的电气设备承受的过电压数值低、时间短,可以适当降低设备的绝缘水平,节约设备投资,对采用原标准的设备则安全可靠性和设备使用寿命大大增长,同时也大大提高整个系统的运行可靠水平,具有明显的经济效益。
6、可及时切除故障线路,中性点经小电阻接地系统可以简单的配置零序过流保护,在发生单相接地故障时,故障线路的零序保护动作,跳开本线路的断路器,深圳市城市电网自1996年开始实施10kV电网小电阻接地方式,至2000年已有城区20多个220kV、110kV 变电站、70多套中性点电阻柜运行,经过四年多运行检验,零序保护动作近500次,统计分析证明,零序保护动作正确率达99%以上,配电设备重大或特大事故大幅降低。
中性点经电阻接地方式对系统电容电流变化的适应范围较大,当确定适当的接地电阻值后,系统的电容电流在较大的范围内变化,接地电阻对降低弧光过电压、消除谐振过电压的效果不会有明显的变化,所以在系统运行方式发生变化及电网发展时,可以不改变接地电阻值。
简单、可靠、经济。中性点接地电阻结构简单、可靠、投资省。
相关文章
高电阻接地故障保护的安全要求是什么?
有关高电阻接地故障保护的安全要求,这里总结为三点,包括第一次接地故障时,绝缘监视电器的动作电流的接地压降的范围,漏电保护器切断第二次异相接地故障时,保护器不动作电流的要求等。
时间:2020-08-12 11:39:35
变压器中性点接地电阻柜原理与接线图示例
有关变压器中性点接地电阻柜的原理与接线图,包括变压器三相绕组、电阻器与电流互感器等,一起来了解下。
时间:2020-02-07 10:04:41
变压器中性点接地电阻柜尺寸图示例
分享一张变压器中性点接地电阻柜尺寸图,变压器中性点接地电阻柜外形尺寸(1200长×1200宽×1900高)。
时间:2019-11-14 06:14:15
高电阻接地方式标准IEEE简介
有关高电阻接地方式标准IEEE的基本知识,发电机中性点采用电阻接地方式的作用是什么,如何确保确保发电机单相接地故障的暂态过电压。
时间:2019-07-10 05:20:32
中性点电阻接地系统是什么_中性点接地电阻介绍
中性点电阻接地系统就什么_中性点接地电阻介绍中性点电阻接地系统电网中得到应用,中性点电阻接地系统在国外一些地区的中压电网也有着较长的时间,它是一种成熟的技术。当电
时间:2017-05-10 21:28:42
接地线与零线区别_变压器中性点接地方式
有关接地线与零线区别,变压器中性点接地方式,分析了零线和地线的形成,地线在漏电保护系统中的作用,帮助大家了解零线和地线在供电系统中的作用,变压器中性点接地方式,地线在漏电保护系统中的作用。
时间:2016-09-27 08:19:34
电力系统中性点不接地系统的特点
电力系统中性点不接地系统的特点,中性线(零线)接地与不接地的区别,中性点不接地系统的接线图,当电容电流超过一定值时,要求中性点经消弧线圈接地,以减小故障电流。
时间:2015-11-07 21:08:10
电网中性点如何接地,电网中性点接地方式有哪几种?
电网中性点的接地方式,中性点非有效接地方式主要可分为:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地,6~35kV配电网的接地方式的选择方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2015-11-05 07:39:27
- 上一篇:变压器中性点接地电阻柜尺寸图示例
- 下一篇:中性点经中电阻与小电阻的接地方式