>首页 > 用电知识 > 防雷接地>如何选择防雷器?防雷器选用原则 正文

如何选择防雷器?防雷器选用原则

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-13 20:58:58

有关防雷器的选用原则,在合适的地方合理地装设合适的防雷器,防雷器的选择十分重要,总结为五点,做好建筑物雷电流分配情况的评估,综合考虑防雷器的技术参数,有助于选择合适的防雷器。

防雷器选用原则

防雷器

要确保防雷器的防护效果,就需要注重“在合适的地方合理地装设合适的防雷器”,防雷器的选择十分重要。

1、进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况如下:约有50%的雷电流经外部防雷装置泄放入地,另有50%的雷电流将在整个系统的金属物质内进行分配。

这个评估模式用于估算在LPAOA区、LPZOB区和LPZ1区交界处作等电位连接的防雷器的通流能力和金属导线的规格。该处的雷电流为10/35μs电流波形。

在各金属物质中雷电流的分配情况下:各部分雷电流幅值取决于各分配通道有的阻抗与感抗,(电工天下 www.dgjs123.com)分配通道是指可能被分配到雷电流的金属物质,如电力线、信号线、自来水管、金属构架等金属管级及其它接地,一般仅以各自的接地电阻值就可以大致估算。在不能确定的情况下,可以认为接是电阻相等,即各金属管线平均分配电流。

2、在电力线架空引入,并且电力线可能被直击雷击中时,进入建筑物内保护区的雷电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。如内外两端阻抗一致,则电力线被分配到一半的直击雷电流。在这种情况下必须采用具有防直击雷功能的防雷器。

后续的评估模式用于评估LPZ1区以后防护区交界处的雷电流分配情况。由于用户侧绝缘阻抗远远大于防雷器放电支路与外引线路的阻抗,进入后续防雷区的雷电流将减少,在数值上不需特别估算。

一般要求用于后续防雷区的电源防雷器的通流能力在20kA(8/20μs)以下,不需采用大通流能力的防雷器。后续防雷区防雷器的选择应考虑各级之间的能量分配和电压配合,在许多因素难以确定时,采用串并式电源防雷器是个好的选择。

3、串并式是根据现代雷电防护中许多应用场合、保护范围层次区分等特点提出的概念(相对于传统的并式防雷器而言)。

其实质是经能量配合和电压分配的多级放电器与滤波器技术的有效结合。串并式防雷有如下特点:应用广泛。不但可以按常规进行应用,也适合保护区难以区别的场所。感生退耦器件在瞬态过电压下的分压、延迟作用,以帮助实现能量配合。减缓瞬态干扰的上升速率,以实现低残压与长寿命以及极快的响应时间。

4、防雷器的其它参数选择取决于各个被保护物所在防雷区的级别,其工作电压以安装在引电路中所有部件的额定电压为准。串并式防雷器还需注意其额定电流

5、影响电子线雷电流分配的其它因素:变压器端接地电阻降低将使电子线中分配电流增大。

供电线缆的长度的增加将使电力线中分配电流减少,并使几要导线中有平衡的电流分配。过短的电缆长度和过低的中性线阻抗将使电流不平衡,从而引起差模干扰。

供电线缆并接多用户将降低有效阻抗,导致分配电流增大,在连成网状的供电状态下,雷临时性流主要流入电力线,这是多数雷损发生在电力线处的原因。

    相关文章
    • 移动通信基站防雷器如何配置,通信基站防雷器的配置要求

      移动通信基站防雷器如何配置,通信基站防雷器的配置要求

      移动通信基站防雷器的配置方法,移动通信基站防雷的必要性,防雷器的配置方法,包括防直击雷措施中,有关避雷针、避雷带的构造方法,以及联合接地的重要性。

      时间:2021-01-11 09:40:07

    • 模拟信号防雷器怎么安装?

      模拟信号防雷器怎么安装?

      模拟信号防雷器怎么安装,有关模拟信号防雷器的安装示意图,模拟信号防雷器根据传感器、变送器、信号采集器的不同特点设计,可用于2至4线模拟信号线路的防雷。

      时间:2020-02-08 08:50:52

    • 防雷器安装要注意哪些问题?

      防雷器安装要注意哪些问题?

      有关防雷器的安装注意事项,在防雷器的安装方面,要注意电源线的多级防护,防雷器的保护范围,以及退耦器件的选择与使用,在安装防雷器时,要充分考虑防雷保护区、能量配合及电压分配。

      时间:2019-12-10 09:22:02

    • 氧化锌避雷器的检查项目与维护原则

      氧化锌避雷器的检查项目与维护原则

      有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。

      时间:2019-12-04 11:04:13

    • 防雷器如何选用?防雷器选择说明

      防雷器如何选用?防雷器选择说明

      有关防雷器的选用说明,要了解进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况,采用具有防直击雷功能的防雷器,续防雷区的电源防雷器的通流能力在20kA(8/20μs)以下,不需采用大通流能力的防雷器。

      时间:2019-11-13 21:01:20

    • 防雷器的安装接线图,防雷器这么装没毛病

      防雷器的安装接线图,防雷器这么装没毛病

      有关防雷器的接线方法,防雷器的正确接线图是怎么样的,在安装防雷器时有哪些注意事项,电源与避雷线连接的方式,电源防雷器连接电源的方法。

      时间:2017-07-22 13:51:42

    • 防雷器的安装使用注意事项

      防雷器的安装注意事项

      防雷器的安装使用注意事项,防雷器接地线没有与被保护设备的保护地相连,可采用单独接地,一般要求两级防雷器之间线缆长度在15m左右,防雷器的保护范围有限制。

      时间:2016-12-29 10:11:41

    • 电源防雷器接线图及接线方法详解

      电源防雷器接线图

      有关电源防雷器接线图及接线方法,一般情况下电源防雷器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间,但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌防雷器。

      时间:2016-07-11 08:54:28

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有