防雷系统装置问题检测方法总结
来源:电工天下时间:2020-01-28 08:09:31 作者:老电工手机版>>
有关防雷系统装置的问题,总结了四种防雷装置的检测方法,包括接地电阻检测、暗敷的引下线检测、接地电阻测试电压极与电流极设置距离随意性,以及暗敷引下线电阻值的检测等。
防雷系统装置检测方法
一、接地电阻检测
接地质量的好坏与接地电阻值密切相关。
一般情况下,被测接地极、仪表的电压极和电流极三者间的相互位置和距离,对于接地电阻测量结果有很大的影响。若电压极与被测接地极的距离小,则测量的接地电阻值就比实际值小。
在现场测量建筑物接地电阻由于受地理条件和相邻建筑物、道路水泥地的妨碍,电流极和电压极的位置难以按规定的要求设置,往往是哪里能打下电压、电流辅助极就往哪里插,这样做不能保证测量数据的准确性。
正确方法:电压极线与电流极线有一个大于30度夹角,长度达到30米和10米。
如果不能满足此项要求,最好采用加长电压极和电流极的长度。这样基本就能正确检测出接地电阻值。
二、暗敷的引下线检测
施工过程中一般先对引下线(柱的主筋)进行外观验收,然后在地面和屋顶引线测量接地电阻值。以此值的大小来判断引下线的导电情况。这种方法存在下列问题:在整个避雷装置已形成整体后,检测结果只能反映整个引下线联合时通断状态,不能正确检测每根引下线通断及电阻值的大小。
从建筑物顶点测量接地电阻值会因电流极引线加长,电压、电流辅助极测点不容易找准而引起较大的测量误差。解决方法可采用上下点分别检测,一般下引线接头处 在长期使用过程中存在锈蚀,在接头上点测量一个 值,在下点测量一个值,两个值进行比较。如果上点值大于下点值,说明此接地系统完好。
反之,此接地系统存在问题,需要断开做更进一步检测。看是否符合规范要求,不符合需要重新做接地系统。
三、接地电阻测试电压极与电流极设置距离随意性
接地电阻定义为被测接地极(网)对地电压与接地电流之比。这里的“地”是电气上的“地”,(电工技术之家 )相对于被测接地极的高电位,无穷远处的接地极就是地,即零电位点。但在实际测量时,不可能得到无穷远的点,只能在有限的距离内设置零电位。因此测量时关键是合理布置辅助的电流极和电压极的位置。
如施工现场常用接地电阻测量仪,三极呈一定的角度布置进行测量时。在接地极与电流极之间必然存在一个过渡区域,即零电位面,三极之间的距离不是唯一的,关键要做到三极的位置布置在同一个电路回路中,且电压极布置在零电位上。
四、暗敷引下线电阻值的检测
暗敷的引下线,其电阻较难检测,对一般利用混凝土柱内主筋作为自然引下线,老的建筑物一般都设断接卡,新建的建筑物与接地装置不设断接卡,引下线电阻应在未接接闪器前测量。这时引下线等效于开路的支路,在实际检测中都是在防雷设施完全建好时检测,不可能将接闪器与下引线断开去测量。
而所使用的检测仪器电阻测量仪,检测出的电阻是整个接地系统的电阻不是测量点的接地电阻。在实际测量不能满足上述要求时,可采用接地极与电流极间距尽可能选择大些;将电压极在E与C 的连线中点附近,沿直线方向移动3次,每次移动距离为一小段距离,若3次所测结果接近,说明电压极已布置在零电位面上,则测量结果正确。
五、实行定期定点检测
防雷装置特别强调可靠性,因此必须加强防雷接地定期的检测,以有效保证其质量。
防雷系统在运行中要做定期定点测试,即去年在哪根引下线那个点测量,今年还在此测量,这样不仅方便于经常性测量,还可通过数据分析、比较,核查测量点的正确性。
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
避雷器的三大故障问题

有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
挂拆接地线时要注意什么问题

挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解

有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13