配电变压器防雷的技术措施
来源:电工天下时间:2019-12-20 05:46:42 作者:老电工手机版>>
有关配电变压器如何防雷的方法,配电变压器防雷的技术措施,对配电变压器防雷进行过电压保护,包括使用架空地线及耦合地线、高压避雷器、电抗线圈、低压避雷器等。
配电变压器防雷措施
在雷暴活动比较频繁的地区,对配电变压器防雷最好实行综合过电压保护,其设置了四道防线:架空地线及耦合地线;高压避雷器;电抗线圈;低压避雷器。
在变压器进线前 5根电杆顶部加高1.5m,上面架设一条架空地线,在架空地线始端加装地极,接地电阻不大于10Ω,各电杆在地中用Φ10mm的圆钢连结起来,同时每条电杆的架空地线与下面的地线连通,下面的地线起耦合地线的作用,增大耦合系数,可以提高耐雷水平,架空地线的接地极与配电变压器的接地极最好分开。
配电变压器高压侧的三根相线分别就近对地加装FS-6~10型高压阀式避雷器。在变压器高压套管与避雷器引线之间加装空心电感线圈,作用是促使避雷器可靠动作。
低压侧的每根相线也分别对地加装金属氧化物孟间隙避雷器(FS-0.38)。高、低压侧的避雷器应尽量靠近变压器装设。
另外,变压器的机壳,低压侧的交流零线,以及与变压器相连的电力电缆的金属外护层,应就近接地。
实施以上有关技术措施的同时,还必须定期测试变压器的绝缘状况,测试接地电阻,检测高、低压避雷器,等电位连接器,以保证变压器绝缘水平和保护装置的良好可靠,这些是做好配电变压器防雷的基础。
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解

有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
低压防雷器的三种分类方式

有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50
- 上一篇:雨季变压器防止遭雷击的注意事项
- 下一篇:变压器防雷击的六项措施