避雷网与避雷带的作用与安装要求
来源:电工天下时间:2019-08-08 11:35:21 作者:老电工手机版>>
在建筑物防雷方面,可用到的防雷装置有很多,比如避雷针、避雷线等,此外避雷带、避雷网也可以作为接闪器用。介绍下避雷网与避雷带的作用,以及避雷带的安装要求,一起来看下。
避雷网与避雷带
一、避雷带的作用
主要作用:把雷电流导入接地装置,保护构筑物免受雷击。
雷电最容易击于建筑物的边缘及凸出部分,在建筑物边缘及凸出部分上加装避雷带,可以有效防雷。
避雷带又叫接闪带,其作用不是避雷,而是引雷。将雷电引入大地,保护建筑物等不受到雷击。
因此,在建筑物防雷的措施上,除避雷针、避雷线外,避雷带、避雷网可以作为接闪器来使用。
1、避雷带
避雷带是指沿屋脊、山墙、通风管道以及平屋顶的边沿等最可能受雷击的地方敷设的导线。避雷带可以保护建筑的表层不被击坏。
2、避雷带的规格
避雷带宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不应小于8mm,扁钢宽度不应小于12mm,厚度不应小于4mm。
二、避雷带的安装要求
避雷带应有良好的接地装置,且可以把它与建筑物的钢筋连接。
对重要建筑物,除采取上方法外,还应当根据建筑物防雷等级在屋面上铺设 5m ×5m 或 6m ×4m、10m ×10m 或12m ×8m、20m ×20m 或 24m ×16m 等不同规格的避雷网,以防止烧击及降低屋内过电压。
具体要求:
避雷带是接闪器的一种类型,一般是水平或倾斜敷设的(根据屋面的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设,但也可以暗敷在屋顶的混凝土或瓦片的下面。
如果接闪带是悬空架设的,则称之为接闪线;如果接闪带以网状敷设,则称其为接闪网。
避雷带是接闪器的一种类型,其对建筑物的保护范围的计算,都要根据滚球法的原理进行。架总高为150mm,其中50mm应埋设在女儿墙或屋脊内,顶部露出高度为100mm。
以上介绍了避雷网与避雷带的相关知识,希望对大家有所帮助。
相关文章
接地线能否接在避雷带上
是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
避雷带焊接点在屋顶楼板结构层外露的问题分析
有关避雷带焊接点的问题,在对避雷带与接闪器进行焊接操作时,二者连接处的焊接点在屋顶楼板结构层外露,这是什么原因引起的,应该如何处理焊接点外露的问题,下面具体来看下。
时间:2022-04-12 05:29:58
明敷避雷带随意在外立面攀爬的问题分析
有关明敷避雷带的问题,在安装敷设避雷带时随意在外立面攀爬,造成这类问题的原因有很多,比如未认真复核土建设计标高,没有按设计和验收规范要求施工等,以下是明敷避雷带相关问题的处理措施,供大家参考。
时间:2022-04-12 05:27:28
避雷带与避雷网的用法详解
有关避雷带与避雷网的使用方法,避雷带是用圆钢或扁钢做成的长条带状体,常装设在建筑物易受直接雷击的部位,在建筑物上设置避雷网,实现对建筑物的全面防雷保护。
时间:2021-08-31 06:19:41
电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定
有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。
时间:2021-01-08 09:23:56
避雷线、避雷网与避雷带的概念
有关避雷线、避雷网与避雷带的概念,什么是避雷针,什么是避雷网,什么是避雷带,各自的作用是什么,避雷线、避雷网和避雷带实际上都是接闪器,避雷线主要用来保护电力设备的安全,防止雷电危害。
时间:2020-02-09 08:30:20
暗装避雷带(网)的安装要求
什么是暗装避雷带或避雷网,在建筑物防雷措施中,暗装避雷带(网)的作用有哪些,暗装避雷带(网)的安装要求是怎么样的,一起来了解下。
时间:2019-08-08 13:41:02
明装避雷带(网)的安装要求
本文介绍了明装避雷带(网)的安装要求,明装避雷带或避雷网时的支座安装要求,避雷带在女儿墙或天沟支架上的安装要求,以及避雷带通过伸缩沉降缝的做法等。
时间:2019-08-08 13:25:05
- 上一篇:避雷引下线图纸怎么看识图方法
- 下一篇:浪涌保护器的三个等级