浪涌保护器的三个等级

来源:电工天下时间:2020-04-16 09:45:17 作者:老电工手机版>>

有关浪涌保护器的小知识,这里介绍了浪涌保护器的等级划分,说一说浪涌保护器从级别上分出的三个等级,以及这三个等级的不同保护作用,供大家学习。

浪涌保护器的等级

浪涌保护器从级别上分三个等级:

1、第一级

第一级保护的作用:对于直接雷击电流进行泄放,或当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放。

第一级保护一般用于总配电,在保护时一般应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不能低于60KA。

2、第二级

第二级保护的作用:进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500—2000V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连接。

第二级保护时,分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不能低于20KA。

3、第三级

第三级保护是最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内。

作为第三级保护时,一般用于终端配电设备,浪涌保护器应为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不能低于10KA。

针对不同的配电系统,需要选与之对应的浪涌保护器,一般分为:TN(TN-S,TN-C,TN-C-S)、IT、TT等。

以上就是浪涌保护器在级别上的三个等级划分,希望对大家有所帮助。

相关文章
  • 防雷器与浪涌保护器有什么区别?

    防雷器与浪涌保护器有什么区别?

    有关防雷器与浪涌保护器的区别,在配电柜中,浪涌保护器,也叫防雷器,起到保护配电柜的作用,防止配电柜在雷雨天气时遭到雷击。

    时间:2021-09-29 09:38:47

  • 过电压的危害分类与过电压保护器抑制作用

    过电压的危害分类与过电压保护器抑制作用

    有关过电压的危害分类,包括雷击过电压的危害、操作过电压的危害、暂态过电压危害,并介绍了过电压保护器防护的抑制作用,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2021-08-30 09:18:21

  • 浪涌保护器分级保护接线图与接线方法

    浪涌保护器分级保护接线图与接线方法

    有关浪涌保护器分级保护的接线图,浪涌保护器将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏,其分级保护的接线图。

    时间:2020-06-01 09:36:56

  • 浪涌保护器的安装接线图与浪涌保护器常识

    浪涌保护器的安装接线图与浪涌保护器常识

    有关浪涌保护器的安装接线图,电涌保护器的接入模式,并介绍了浪涌保护器的小知识:开关型浪涌保护器和限压型浪涌保护器的区别,与浪涌保护器相配合的微型断路器如何选型等。

    时间:2020-06-01 09:36:02

  • 浪涌保护器的技术参数及含义

    浪涌保护器的技术参数及含义

    有关浪涌保护器的各项技术参数与含义,包括最大放电电流、额定放电电流、标称电压、电压保护级别、最大纵向放电电流等,全面了解浪涌保护器的参数含义。

    时间:2020-06-01 09:32:37

  • 单相浪涌保护器安装接线图及接线方法

    单相浪涌保护器安装接线图及接线方法

    有关单相浪涌保护器安装接线图及接线方法,掌握下单相浪涌保护器的安装方法与接线操作,不了解的朋友参考下。

    时间:2020-06-01 09:31:54

  • 浪涌保护器不接地线有什么危害?

    浪涌保护器不接地线有什么危害?

    浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。

    时间:2020-06-01 09:29:29

  • 浪涌保护器的使用示意图,浪涌保护器分级保护示意图

    浪涌保护器的使用示意图,浪涌保护器分级保护示意图

    浪涌保护器的使用示意图,浪涌保护器分级保护示意图,第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备。

    时间:2020-06-01 09:21:12

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有