送电线路防雷的技术措施
来源:电工天下时间:2020-01-04 10:37:44 作者:老电工手机版>>
有关送电线路防雷的技术措施,送电线路防雷的几个概念,线路受雷击的等值面积S,每个雷电日每平方公里地面的落雷次数,每年雷电日数T,每100公里每年线路落雷次数N等。
送电线路的防雷措施
电力系统中的落雷主要打在送电线路上。为了衡量该问题的严重性,需要引进几个概念:
1、线路受雷击的等值面积S
面积S=长×宽,线路的雷击次数规定线路的长为100公里,那么宽呢?是否是三根输电线所占的面积呢?否!因为它们不是紧贴地面,对雷云它们具有吸引宽度。
实验证明:吸引宽度与线路的高度有关,并且成正比,其宽度为高度的5倍,所以两边的宽度一加,应为10倍高度。【送电线路防雷的技术措施】
这里的高度是取三根导线中最高一相的平均高度(因为导线有弧垂),高度的单位为米。所以线路受雷击的等值面积为:S=100×(10h/1000)=h(平方公里)。
这个公式很好记,要计算S,只要记住h就行。
2、每个雷电日每平方公里地面的落雷次数&gamma
我国用磁钢棒在5个省市的11条线路进行实测,&gamma值多在0.01~0.021之间,只有一条线路(这条线路部分路段经过煤矿区,而煤矿是导电的)&gamma=0.075。
11条线路的加权平均值&gamma=0.015,这就是我国1976年版过电压保护规程中采用的数值,而且一直采用到今天,现在看来此问题还应该作进一步的研究。
3、每年雷电日数T
为了表征雷电频度,采用年平均雷电日作为计量单位。一天内只要听到一次雷声,就记为一个雷电日。由于各年变化较大,所以要采用多年平均值。
雷电日数与纬度有关。在炎热潮湿的赤道附近雷电日数最大,两极雷电日最少。例如埃塞俄比亚有230雷电日,至于两极,只有1~5个雷电日。【送电线路防雷的技术措施】
我国的年平均雷电日数是经过二十年、在26个省市作了实地调查之后做出的。西北地区,雷电日数多在20以下,东北地区多在30左右,华北地区和中部地区,多在40~45左右,广东、广西、福建的大部,雷电日多在80以上。
4、每100公里每年线路落雷次数N
N=S&gammaT=h&gammaT=0.015hT
例如:35KV线路,50公里长,40个雷电日(即中等雷区,例如上海、武汉),h=8米,则N=0.015×8×40=4.8次/百公里•年,现在是50公里长,故每年2.4次,这个数字是很大的,所以线路必须防雷。
送电线路防雷有四道防线。
1、首先,保护导线不受雷击.为此可以采用避雷器、避雷针或改用电缆。
2、其次,如果避雷线受雷击后最好不要使线路的绝缘发生闪络。为此,需要改善避雷线的接地,适当加强线路的绝缘,个别杆塔可以使用避雷器。
3、第三道防线是即使线路绝缘因雷击发生闪络也不要转变为稳定的工频电弧,即线路上不要发生短路故障,所以不会跳闸。为此应该减少绝缘上的工频电场强度或电网中性点采用不直接接地的方式。
4、最后一道防线是即使跳闸也不要中断电力的供应。为此,可以采用自动重合闸装置,或用双回路或环网供电。
概括起来为:导线尽量不受雷击&rarr雷击之后不闪络&rarr闪络之后不跳闸&rarr跳闸之后不停电。
补充:什么是绝缘上的工频电场强度?
比如在35KV的线路中,当雷击一相导线使该相的绝缘子闪络,由于35KV中性点是不接地系统,工频短路电流很小,不会引起线路跳闸,仍能继续送电.必须得再使另一相的绝缘子闪络,才可能形成相间短路的大电流,从而引起线路跳闸。
如果线路上使用的是X-4.5的盘形悬式绝缘子,它的高度是0.146米,则两串绝缘子(每串三个)的总长为0.146×6=0.876米,所以沿绝缘子串的平均电场强度E为:
E=35/0.876=40千伏/米
这个E就是绝缘上的工频电场强度.该电场强度大,绝缘闪络后就容易建弧,在一般情况下,建弧率=E/72。
在上例中,建弧率=40/72=58%,即35KV线路雷击导线后,有58%的可能线路会跳闸。
相关文章
生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看
有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些
有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些
在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些
为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?
建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解
有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用
有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
低压防雷器的三种分类方式
有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50
- 上一篇:电脑如何防雷,电脑防雷保护措施
- 下一篇:室外防雷的六个注意事项