接地与接零保护的安全技术要求
来源:电工天下时间:2019-12-11 06:19:09 作者:老电工手机版>>
有关接地与接零保护的安全技术要求,接地装置与接零装置的良好运行条件,在其安装、运行及检查维护过程中,必须保证电气设备至接地体之间或电气设备至变压器低压侧中性点之间导电的连续性。
接地与接零保护的安全技术要求
接地装置与接零装置可靠而良好的运行,对于保障人身安全具有十分重要的意义。
在其安装、运行及检查维护过程中,应注意达到以下安全技术要求:
1、必须保证电气设备至接地体之间或电气设备至变压器低压侧中性点之间导电的连续性,不能有脱节现象,自然接地体与人工接地体之间务必连接可靠。
接地装置之间焊接时,扁钢搭焊长度应为宽度的2倍,且至少在3个棱边焊接,圆铁搭焊长度应为其直径的6倍。
采用其他方式连接时,必须保证接触良好,接地电阻值应符合规程要求。
2、接地体宜采用钢质镀锌元件制成,焊接处涂沥青油,露出地面部分刷漆。【接地与接零保护的安全技术要求】
在有强烈腐蚀性的土壤中,应采用镀铜或镀锌元件制成的接地体,并适当增大其截面积,以保证接地体有足够的机械强度和防腐性能。
3、采用保护接零时,零线应有足够的导电能力,以便使保护装置在发生短路时能迅速动作,在不利用自然导体作零线的情况下,保护零线的导电能力不应低于相线的二分之一。
大接地电流系统的接地装置应校核发生单相接地时的热稳定性。
4、接地体与建筑物的距离不应小于1.5米,与独立避雷针的接地体之间的距离不应小于3米。
为了提高接地的可靠性,电气设备的工作接地、保护接地和防雷接地支线(或接零支线)应单独与接地干线或接地体相连,连接点应有两处。
此外,接地体上端埋入深度一般不小于0.6米,且在冻土层以下。
接地线或接零线应尽量安装在人不易接触到的地方,以免意外损伤,但又必须是在明显处,便于检查维护。
相关文章
同一配电系统允许同时接地与接零保护?
在同一配电系统中,允许同时采了接地与接零两种保护方式吗,保护接地与保护接零在配电系统中的应用规范与要求是什么,一起来了解下。
时间:2021-02-26 09:03:53
低压供电系统的接地与接零保护方式
有关低压供电系统的接地保护与接零保护,低压供电的三种运行方式,TN系统、TT系统、IT系统,并介绍了中性线、保护接零、保护接地的相关知识。
时间:2021-02-26 09:03:08
接零保护系统有哪些?接零保护系统分类
有关接零保护系统的分类,接零保护系统包括TN-S系统、TN-C-S系统等,均需要工作零线和保护零线,注意二者在接零保护方面的区别。
时间:2021-02-25 09:22:14
电气设备如何保护接地?接地保护措施
电气设备保护接地的注意事项,保护接地的接地电阻不能大于4欧,保护接地的接地电阻越小,流过人体的电流就越小,危险性就越小,接地电阻必须符合要求,而且越小越好。
时间:2021-01-01 23:22:11
核电厂防雷接地保护措施图解
核电厂防雷接地保护措施图解,核电厂防雷接地系统的功能核电站的接地系统把全厂各建筑物的地网全部连接起来,核电站有两个主接地网络。
时间:2017-01-04 22:19:44
接地保护与接零保护的应用范围
有关接地保护与接零保护的适用场合,在中性点直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接零保护,在中性点非直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接地保护。
时间:2016-09-10 19:47:22
- 上一篇:金属氧化物避雷器的安装位置
- 下一篇:三级防雷与建筑物防雷的设计