6KV厂用电系统单相接地故障处理方法
来源:电工天下时间:2020-08-12 11:47:59 作者:老电工手机版>>
有关6KV厂用电系统单相接地故障处理方法,6KV厂用电系统单相接地的故障现象,6KV厂用电系统单相接地的处理措施,寻找接地点的注意事项,切换绝缘监视电压表,判别该段单相接地的性质和相别。
6KV厂用电系统单相接地故障的处理方法
1) 故障现象
a) 警铃响,接地光字牌亮;
b) 绝缘监视电压三相指示值不同,接地相电压降低或等于零,其它两相电压升高或为线电压,此时为稳定接地;
c) 若绝缘监视电压不停地摆动,则为间歇性接地;
d) 机炉可能来电话,报告发现的异常现象。
2) 处理措施
a) 切换绝缘监视电压表,判别该段单相接地的性质和相别;
b) 询问机炉有无设备启动或停下,有无设备跳闸及其它异常情况,尽快停用有可疑现象的用电设备;
c) 利用高压备用厂变倒换厂用电,判别是哪个半段接地,并可判别工作高压厂变是否接地,若判断为工作高压厂变低压侧接地时,应将工作高压厂变停电,由备用高压厂变供电;
d) 将接地段低压厂变倒至备用电源运行;
e) 派人检查故障段6KV一次系统,寻找故障点;
f) 联系机炉倒换备用泵或逐一瞬停选择接地点;
g) 所有负荷及电源均未接地时,则认为是母线或电压互感器接地,在做好必要的安全措施后,按电压互感器停电操作程序将PT停电测绝缘;
h) 将接地母线停电检查测绝缘;
i) 以上寻找接地点的时间不得超过两小时。
3) 寻找接地点的注意事项
a) 在进行寻找接地点的倒闸操作中或巡视配电装置时,必须严格执行电业安全工作中的规定,值班人员应穿上绝缘靴,戴上绝缘手套,不得触及设备外壳和接地金属物。
b) 在进行寻找接地点的每一操作项目后,必须注意绝缘监视信号及表计的变化和转移情况。
c) 在进行寻找接地点的倒闸操作时,应严格遵守倒闸操作的原则,严防非同期并列事故的发生。
接地段上的设备跳闸后,禁止强送,尽可能避免接地段设备启动。
相关文章
保护接地与保护接零的保护原理是否相同
有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
220KV变电站使用哪些材料接地
建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
时间:2022-08-25 06:13:58
带金属外壳的用电器是否必须接地
在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
接地极怎么制作,接地极的简单做法
三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
时间:2022-08-22 06:12:03
挂拆接地线时要注意什么问题
挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上
是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重
毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
接地装置之间有哪些连接方式
接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。
时间:2022-07-19 16:49:36
- 上一篇:农网线路检修时悬挂接地线的安全规定
- 下一篇:重复接地的弊端是什么