接地体的安装与敷设方法
来源:电工天下时间:2022-09-18 13:06:22 作者:老电工手机版>>
有关接地体的安装与敷设方法,包括接地材料的检查,接地体敷设注意事项,接地体的连接,采用搭接焊接时,其搭接长度为园钢直径的6倍,接地槽的回填,接地体的安装方法与要求。
接地体的安装与敷设方法
1、接地材料的检查
1.1 接地园钢运往施工现场之前要进行检查,严禁使用腐蚀、严重,有裂纹或不符设计要求的园钢。
1.2 降阻剂必须有出厂合格证,严禁使用变质,结块的降阻剂。
2、接地体敷设
2.1 园钢接地体应予矫正,不应有明显的弯曲,以减少冲击阻抗,接地体铺设应平直。
2.2 接地引下线应沿杆塔引下,应尽可能短而直,引下线与杆塔的连接应接触良好,并应便于打开测量接下来地电阻。
3、接地体的连接
3.1 接地装置的连接应可靠,除设计规定的断开点,可用螺栓连接外,其它连接点一般采用焊接,连接前应清除连接部位的铁锈等附着物。
3.2 采用搭接焊接时,其搭接长度为园钢直径的6倍。并双面施焊。
3.3 施焊人员必须经过培训,考试合格后持证上岗。
3.4 储存或加工易燃易爆物品的场所周围10米范围内严禁焊接。
3.5 雨、雪大风天气下严禁焊接。
4、接地槽的回填
回填土不得掺入石块,杂物,岩石地区应换好土回填(回填土应隔20米)夯实一次,回填土的夯实程度,对接地电阻有明显的影响。回填土应高出地面10cm-30cm;工程移交时回填土不得低于地面。
附1,接地体的安装方法与要求
电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。
接地装置包括接地极与接地线两部分,接地极一般多用钢管、钢筋、角铁之类金属制成;接地线为接地极与电气设备外壳的连接线。
1.接地极:如用钢管,其直径一般为20~50mm;钢筋的直径为10~12mm;角铁为20×20×3或者50×50×5mm规格。长度约2.5~3m左右。垂直埋入地下。
2.接地线:裸铜线、铝线、钢线都可作为接地线,铝线易断最好不用。铜线截面不应小于4mm2,铝线截面不小于6mm2。接地线与接地极最好采用焊接方法连接。与设备相接时需用螺栓拧紧固牢。
为了使接地装置发挥作用,关键是接地电阻Rd要小,一般要求保证接地电阻Rd不大于10欧。有时遇到土壤地下水位等因数的影响,往往接地电阻太大保证不了要求的数值。
因此,可适当增加地极根数(地极间距离不小于2.5m),土壤可埋些粘土,适当加食盐和木炭等混合物。
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
相关文章
阀型避雷器用途_阀型避雷器型号_阀型避雷器安装要求
有产阀型避雷器的用途,是各种变配电装置、用电设备的防雷保护装置,阀型避雷器的型号的具体含义,以及阀型避雷器的安装要求,共计八项,一起来看看。
时间:2022-09-18 15:23:29
接地体的安装方法,人工接地体的布置方式
有关接地体的安装方法,接地装置包括接地极与接地线两部分,人工接地体宜采用垂直接地体,分为垂直接地体的布置,水平接地体的布置,接地装置的导体截面要求,接地体安装的其他要求,以及接地线安装的其他要求。
时间:2022-09-18 13:06:28
接地保护与接零保护的应用范围
有关接地保护与接零保护的适用场合,在中性点直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接零保护,在中性点非直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接地保护。
时间:2022-09-18 09:23:38
接地体的安装方法详解
有关接地体的安装方法,如何安装接地体,包括人工接地体的布置方式,垂直接地体的布置、水平接地体的布置等,以及接地装置的导体截面要求,接地体安装的其他要求等。
时间:2022-09-17 09:56:36
配电变压器防雷接地体安装口诀及要求
有关配电变压器防雷接地体安装口诀及要求,对于变压器,一般还要求设置一个防雷电的接地线,该地线一般要在变压器安放地点现场自制,对变压器防雷接地体的安装要求,配电系统接地装置安装布置图。
时间:2022-09-17 09:55:37
单点接地与多点接地及混合接地的区别
有关单点接地与多点接地及混合接地的区别,三种基本的信号接地方式:浮地、单点接地、多点接地,介绍了各种接地方式的功能与缺点,供大家参考。
时间:2022-09-17 09:16:53
接地网与接地网引出线是什么
有关接地网与接地网引出线的定义,埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体并连接成网状或带状,称为接地网,引出线是为了安装接地线。
时间:2022-09-13 19:35:20
保护接地与保护接零的保护原理是否相同
有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18