接地线使用管理制度与装拆接地线的要求
来源:电工天下时间:2020-01-30 17:07:32 作者:老电工手机版>>
有关接地线使用管理制度与装拆接地线的要求,对接地线的要求,装设、拆除接地线的方法,接地线使用记录规定,装拆接地线必须填写操作票,以及接地线的检查要求等。
接地线的使用管理制度
1.目的
为规范运行人员对接地线的使用与维护行为,特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于风电场所有运行值班人员。
3.对接地线的要求
3.1 接地线是用来防止检修设备突然来电而带电,消除邻近感应电压或放尽已断开电源的电气设备上的剩余电荷必不可少的安全工具,对保护检修工作人员的人身安全有着重要的作用。
3.2 接地线是由短路各相间的软导线、接地用的软导线,以及将接地软导线连接到接地极的夹头,将短软导线连接到设备的各相导电部分的夹头组成。
3.3 短路软导线连接到导电部分的夹头,必须坚固,接地软导线夹头的大小,应适合于连接到接地极的接头上。
3.4 接地线的所有夹头与软导线的连接都必须用螺丝连接,确保接触可靠。
3.5 短路软导线和接地软导线应采用多股软铜线,截面积不应小于25平方毫米。
3.6 凡是可能送电至停电设备或使停电设备有感应电压的部件,都应装设接地线。
3.7 需检修的设备若分别在电气连接的几个部分时,应分别验电装设接地线。
3.8 接地线应事先编号,存放地点应与接地线进行相同编号,定点对号存放。
4.装设、拆除接地线的方法
4.1 装设、拆除接地线必须由 (有操作权的运行值班人员)两人进行。
4.2 装设接地线前,必须先用合格的验电器在停电设备上验明三相确无电压,然后才能进行装设接地线的操作。
4.3 装设接地线顺序:应先接接地端,后接导体端。
4.4 拆除接地线顺序:应拆除导体端,后拆除接地端。
4.5 装设接地线时使用绝缘杆并戴绝缘手套。
4.6 装设接地线时,严禁使用缠绕的方法进行接地或短路
5.接地线使用记录规定
5.1 每次使用接地线都应在<<运行日志>>上记录,并详细记录接地线编号、装设地点及数量,交班时都要交待清楚。
5.2 在电气一种工作票、操作票上,装设接地线都应标明接地线的装设地点、编号和数量
5.3 检修工作结束,接地线拆除后应按编号放回原处,送电前必须检查即将带电的设备、系统接地线全部拆除,接地线存放处接地线 数量正确后(除明确还在使用者外)方可供电。否则禁止合闸送电。
5.4 五防机上,必须明显地标有接地线、接地刀闸的准确位置的标志和编号。
5.5 运行交接班记录本上,必须详细、准确记录清楚当班接地线存放情况、使用情况,并在交接班时要详细交待清楚。
5.6 接班人员接班前应对地线存放处所存放的地线情况进行核对,检查与现场装设地线情况是否相符,并将具体情况汇报值班负责人,发现问题及时提出,并汇报有关领导。
5.7 装拆接地线必须填写操作票。
5.8 需要变更工作票安全措施,增加接地线(地刀闸)时,必须严格执行两票制度,并在交接班记录本上登记清楚。
5.9 接地线在每次装设前应进行仔细检查,导线应无断股,卡子应无毁坏和松动,损坏的接地线应及时报本部门修理和报废.禁止使用不符合规定的导线做接地或短路之用。
6.接地线的检查
每月21日白班应对所有接地线进行详细检查,如有损坏及时修理。
每年2月由安生部组织专人对接地线 检查并对接地线和全站设备接地引下线的热稳定进行校验合格,否则应及时更换接地线及完善设备接地引下线。
相关文章
挂拆接地线时要注意什么问题
挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上
是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重
毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
浪涌保护器不接地线有什么危害?
浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。
时间:2020-06-01 09:29:29
接地线不同颜色的含义
在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。
时间:2020-01-31 18:32:16
浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择
有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。
时间:2020-01-31 07:44:08
空气开关是否接地线的问题
有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。
时间:2020-01-31 07:24:30
输电线路停电检修时如何挂接接地线?
有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。
时间:2020-01-30 17:44:52
- 上一篇:接地线的颜色规定,接地线国家颜色规定
- 下一篇:接地体的安装与敷设方法