小电流接地系统单相接地的原因

来源:电工天下时间:2020-02-09 07:54:42 作者:老电工手机版>>

有关小电流接地系统单相接地的原因,小电流接地系统发生单相接地时,可短时间继续运行,接地点间隙性电弧会造成电网电压振荡,危害发电机和高压电机的运行。

小电流接地系统单相接地的原因

小电流接地系统发生单相接地时,可短时间继续运行,(不超过2小时)对重要负荷进行切换.减少损失.但是对电网危害性较大。

原因:接地点间隙性电弧会造成电网电压振荡,危害发电机和高压电机的运行。

附1,小电流接地系统单相接地电压

请问小接地电流系统单相接地系统电压相量分析图?

接地相电压为零,其他两相相压上升为线压。

小接地电流系统:中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,当某一项发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统被称为"小电流接地系统"。

例如,当A相发生接地时,A相电压为0,B、C相电压为原先的根号3倍。

正常时候的三相向量图你知道画吧 把正常时候A B C N 当A接地 把N移到A 点就可以了。

正常运行时,中性点电位与大地电位都是0。故障后,大地电位恒定不变仍为0,但此时中性点电位发生了变化,变成了-Ua(即中性点电压上升为相电压),所以此时B相对地电压Ub0=Ub-Ua=Uba,即相电压上升为线电压。C相同理。

附2,小电流接地系统单相接地电流的形成原因

在小电流接地系统中,即:中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,如发生单相接地短路时,由于线电压的大小和相位不变(仍对称),且系统绝缘又是按线电压设计的,所以允许短时运行而不切断故障设备,从而提高了供电的可靠性。

但在这种系统中,若一相发生接地,则其他两相对地电压将升高为线电压,特别是发生间歇性电弧接地时,接地相对地电压可能升高到相电压的2.5—3.0倍。这种过电压对系统的安全威胁很大。

附3,小电流接地系统发生单相接地时的现象

小电流接地系统发生单相接地时的现象有:

1、警铃响,同时发出接地灯窗,接地信号继电器掉牌。

2、如故障点系高电阻接地,则接地相电压降低,其他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压。

3、三相电压表的指针不停摆动,这时是间歇性接地。

相关文章
  • 三相三线与三相四线接地系统中保护接地

    三相三线与三相四线接地系统中保护接地

    有关三相三线与三相四线接地系统中保护接地的作用,为减少操作人员误触及漏电,需对三相三线中性点、三相四线制中性点作保护接地,具体方法见文中介绍。

    时间:2021-02-26 09:03:31

  • 中性点电阻接地系统是什么_中性点接地电阻介绍

    中性点电阻接地系统是什么

    中性点电阻接地系统就什么_中性点接地电阻介绍中性点电阻接地系统电网中得到应用,中性点电阻接地系统在国外一些地区的中压电网也有着较长的时间,它是一种成熟的技术。当电

    时间:2017-05-10 21:28:42

  • 低压配电系统接地系统设计方法图解

    低压配电系统接地系统设计

    低压配电系统接地系统设计方法图解,针对不同供配电需求,找出适当的供电方式安全、可靠的进行供电,对供电质量要求不同,各类设备功能不同,接地系统要求也相应不同。

    时间:2017-01-04 22:30:05

  • 监控立杆防雷接地系统设计的基本要求

    监控立杆防雷接地系统设计

    监控立杆防雷接地系统设计的基本要求,包括防直击雷,安防系统前端摄像机都必须和大地绝缘,安防系统前端都不应直接接大地,系统摄像机必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板等保持绝缘。

    时间:2015-12-31 09:15:51

  • 电力系统中性点不接地系统的特点

    电力系统中性点不接地系统

    电力系统中性点不接地系统的特点,中性线(零线)接地与不接地的区别,中性点不接地系统的接线图,当电容电流超过一定值时,要求中性点经消弧线圈接地,以减小故障电流。

    时间:2015-11-07 21:08:10

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有