网络防雷器的9项技术参数
来源:电工天下时间:2020-02-01 11:25:18 作者:老电工手机版>>
有关网络防雷器的技术参数,网络防雷器的9大技术参数,包括标称电压,额定电压,额定放电电流,最大放电电流,电压保护级别,数据传输速率等技术参数,使用网络防雷器的必需知识。
网络防雷器的技术参数
1、标称电压Un
与被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。
2、额定电压Uc
能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。
3、额定放电电流Isn
给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
4、最大放电电流Imax
给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
5、电压保护级别Up
保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
6、响应时间tA
主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。
7、数据传输速率Vs
表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。
8、插入损耗Ae
在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。
9、回波损耗Ar
表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数
相关文章
低压防雷器的三种分类方式
有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50
防雷器与浪涌保护器有什么区别?
有关防雷器与浪涌保护器的区别,在配电柜中,浪涌保护器,也叫防雷器,起到保护配电柜的作用,防止配电柜在雷雨天气时遭到雷击。
时间:2021-09-29 09:38:47
视频监控系统采用外置防雷器还是内置防雷器?
有关视频监控系统中防雷器的选择问题,分析了视频监控系统遭受雷击损害的主要原因,直击雷、感应雷与雷电侵入波等,外置防雷器成本高于内置防雷器,但多被采用。
时间:2021-09-29 09:38:46
防雷器的选用技巧
有关防雷器的选用技巧,确认配电是TT、TN还是IT系统,考虑防雷器的压敏电阻,防雷器的重要参数,以及防雷器的品牌与价格等重要因素。
时间:2021-09-29 09:38:44
移动通信基站防雷器如何配置,通信基站防雷器的配置要求
移动通信基站防雷器的配置方法,移动通信基站防雷的必要性,防雷器的配置方法,包括防直击雷措施中,有关避雷针、避雷带的构造方法,以及联合接地的重要性。
时间:2021-01-11 09:40:07
模拟信号防雷器怎么安装?
模拟信号防雷器怎么安装,有关模拟信号防雷器的安装示意图,模拟信号防雷器根据传感器、变送器、信号采集器的不同特点设计,可用于2至4线模拟信号线路的防雷。
时间:2020-02-08 08:50:52
防雷器安装要注意哪些问题?
有关防雷器的安装注意事项,在防雷器的安装方面,要注意电源线的多级防护,防雷器的保护范围,以及退耦器件的选择与使用,在安装防雷器时,要充分考虑防雷保护区、能量配合及电压分配。
时间:2019-12-10 09:22:02
防雷器如何选用?防雷器选择说明
有关防雷器的选用说明,要了解进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况,采用具有防直击雷功能的防雷器,续防雷区的电源防雷器的通流能力在20kA(8/20μs)以下,不需采用大通流能力的防雷器。
时间:2019-11-13 21:01:20
- 上一篇:大电流接地电阻测量仪检测使用方法
- 下一篇:金属桥架是否接地的问题分析