>首页 > 用电知识 > 防雷接地>电气设备外过接地标准_电气设备外壳接地的技术要求 正文

电气设备外过接地标准_电气设备外壳接地的技术要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-03 09:47:28

有关电气设备外过接地标准,电气设备外壳接地的技术要求,所保护电气设备的金属外壳应实行单独接地,所保护电动单梁起重机电气设备金属外壳的接地,与电源中性点的接地分开。

电气设备外过接地标准

1、电气设备外壳接地标准

(1)所保护电气设备的金属外壳应实行单独接地。

(2)所保护电动单梁起重机电气设备金属外壳的接地,最好与电源中性点的接地分开。

2、共同接地方式

当无法满足上述要求而必须采取共同接地方式时,则应符合以下要求:

(1)电动单梁起重机采用电磁式漏电保护器时,所保护电气设备的外壳可接至保护地线(PE线)或保护零线(PFN线)。

这种情况下,可不对自动开关进行校核,但必须校核漏电保护器(零序互感器)的动稳定度和热稳定度。

(2)采用电子式漏电保护器时,所保护电气设备的金属外壳也可与保护地线相连。

校核零序互感器的动稳定度和热稳定度之外,校核发生单相接地时漏电保护器的辅助电源电压是否在允许的电压范围以内,以保证漏电保护器能可靠动作。

(3)接地电阻应能够保证漏电保护器可靠动作。

(4)漏电保护器分级保护

当电动单梁起重机配电系统采用漏电保护器分级保护时,为了使各级保护器有选择性地动作,各级的分断时间应不相同。

    展开全文
    相关文章
    • 低压电气设备外露铜线与铝线接地线截面积要求

      低压电气设备外露铜线与铝线接地线截面积要求

      有关低压电气设备外露铜线与铝接地线截面积要求,交流电气设备应优先利用自然导体作接地线,电气设备较多时,宜敷设接地干线,低压电气设备外露接地线的截面积不得小于表1所列的数值。

      时间:2020-01-30 17:09:56

    • 建筑物及电气设备的防雷等级详解

      建筑物及电气设备的防雷等级详解

      说到建筑防雷及电气设备防雷的问题,有必要来了解下防雷等级的知识,以及防雷的类型有哪些。建筑物的防雷等级分为三级,分别为一级防雷建筑,二级防雷建筑,三级防雷建筑。

      时间:2019-07-16 16:10:16

    • 电气设备保护接地怎么做?电气设备保护接地小知识

      电气设备保护接地

      有关电气设备保护接地的知识,保护接地即将电气设备的外露可导电部分通过接地装置与大地相连,保护接地需要注意的一些问题,一起来了解下。

      时间:2019-07-03 06:10:50

    • 电气设备防雷接地的问题总结

      电气设备防雷接地的问题总结

      电气设备防雷接地的问题总结,电气设备接地中的电路故障与保护类型,对接地问题的分析和总结,包括接地的分类,接地的形式,以及对接地电阻的要求等。

      时间:2016-12-29 09:58:58

    • 电气设备保护接地与保护接零措施

      电气设备保护接地与保护接零

      电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。

      时间:2015-08-14 22:46:46

    • 电气设备如何保护接地?接地保护措施

      电气设备保护接地的注意事项

      电气设备保护接地的注意事项,保护接地的接地电阻不能大于4欧,保护接地的接地电阻越小,流过人体的电流就越小,危险性就越小,接地电阻必须符合要求,而且越小越好。

      时间:2015-08-13 07:46:40

    • 电气设备保护接地的注意事项

      电气设备保护接地

      电气设备保护接地的注意事项,保护接地的接地电阻不能大于4欧,保护接地的接地电阻越小,危险性就越小,实施保护接地时,接地电阻必须符合要求,而且越小越好。

      时间:2015-08-12 19:25:16

    • 单相电气设备的安全保护接线图

      单相电气设备的安全保护接线图

      有关单相电气设备的安全保护接线法,电气设备接地或接零后,仍应注意安全用电,接零线必须专线从外壳接零并连接可靠,不允许和电源零线共用。

      时间:2015-08-11 09:12:36

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有