供电系统防雷的九点注意事项

来源:电工天下时间:2016-07-09 20:15:27 作者:老电工手机版>>

供电系统防雷注意事项

1、机房内的供电电路必须安装三级及三级以上电源防雷器件。
2、电源第一级SPD(低压避雷器)与第二级SPD之间的距离应大于10m,第二级与第三级之间的距离应该大于5m。否则应加装协调电感。
3、防雷模块前必须串接空开或熔断丝作保护,以防防雷器失效时将主电路对地短路,空开及熔断丝整定电流选配:一级(63A)、二级(32A)、三级(16A),但是一般不超过前级熔断装置。
4、电源避雷器必须连接在主电路断路装置的输出端,并采用对地并联。
5、电源防雷器的连接引线应小于0.5米,并要短而平直。
6、电源防雷输入端引线线径为:一级(16mm2)、二级(10 mm2)、三级(6 mm2),电源输出对地引线线径:一级(25 mm2)、二级(16 mm2)、三级(10 mm2)。
7、电源防雷器的连接线不应成直角或锐角弯曲,应尽量成钝角弯曲。
8、电源防雷器的引线应尽量以线色加以区分,并应机械式连接。
9、电源PE的阻值不应大于4Ω,共用接地,应小于1Ω。
相关文章
  • 生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

    生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

    有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-04 07:10:05

  • 变配电所的防雷保护方式有哪些

    变配电所的防雷保护方式有哪些

    有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。

    时间:2022-09-04 06:41:26

  • 建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

    建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

    在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。

    时间:2022-09-04 05:30:11

  • 用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。

    时间:2022-08-29 06:04:18

  • 外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

    外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

    建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?

    时间:2022-08-22 06:03:03

  • 防雷常用数据快速记忆法详解

    防雷常用数据快速记忆法详解

    有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。

    时间:2022-07-27 06:06:13

  • 避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

    避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

    有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。

    时间:2021-09-29 09:38:51

  • 低压防雷器的三种分类方式

    低压防雷器的三种分类方式

    有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。

    时间:2021-09-29 09:38:50

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有