防雷工程接地系统的接地注意事项
来源:电工天下时间:2022-09-18 13:06:37 作者:老电工手机版>>
有关防雷工程接地系统的接地注意事项,防雷工程接地系统的接地要求,防雷接地必须小于4欧姆,当采取共用接地时应小于1Ω,室外接地装置方式的安装要求等。
防雷工程接地系统接地的注意事项
1、防雷接地必须小于4欧姆,当采取共用接地时应小于1Ω。
2、两个独立地之间距离必须大于20米,否则在两地之间加装等地位均衡器。
3、信号防雷器地尽量与直击雷地分开,目的是防止直击雷从地线反击信号设备。
4、室外接地装置方式:
A.镀锌扁铁埋地水平组成地网,埋地不小于1米。
B.人工接地模块埋地,埋地不小于0.5米。
C.2.5米镀锌钢钎垂直打入地下,多根时,相互间距必须大于5米。
D.2.5米镀锌钢钎加镀锌扁铁网。
E.以上方式基础上再加降阻剂或换土。
5、室外接地引线必须与埋地接地装置采用焊接,并作防腐处理(刷沥青等)
6、室内接地、等电位必须采用焊接或机械式连接,连接前必须将连接处的油漆或氧化层去除。
7、接地引线线径:机房到室外接地装置引线(圆钢直径要大于10mm,扁钢截面大于80mm2)。
8、铜线与扁铁必须采用焊接或机械式连接,并作防腐处理。
相关文章
配电变压器防雷接地体安装口诀及要求
有关配电变压器防雷接地体安装口诀及要求,对于变压器,一般还要求设置一个防雷电的接地线,该地线一般要在变压器安放地点现场自制,对变压器防雷接地体的安装要求,配电系统接地装置安装布置图。
时间:2022-09-17 09:55:37
安防设备防雷技术的要点总结
有关安防设备如何防雷的方法,介绍了防雷器、浪涌保护器在防护雷击方面的功能,立杆避雷针接闪,防感应雷,把“雷电反击电压”直接引入安防系统的危害性等,一起了解下。
时间:2022-09-17 09:17:21
生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看
有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些
有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些
在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些
为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?
建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解
有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
- 上一篇:室内防雷与户外防雷的注意事项
- 下一篇:防雷接地测试原理_接地电阻值的正确测量