电气施工图纸设计完成出图要求
来源:电工天下时间:2020-02-11 14:54:23 作者:老电工手机版>>
有关电气施工图纸设计完成出图要求,电气施工图纸设计出图说明,电气施工图纸设计包括供电总平面图、变配电站图、动力平面图和系统图、照明平面布置图和系统图、建筑防雷平面图等。
电气施工图纸设计的出图要求
1.供电总平面图:标出在总平面图中的位置、建筑物名称;变、配电站的位置、编号和容量;画出高低压线路走向、回路编号、导线及电缆型号规格、架空线路的杆位、路灯、庭院灯和重复接地位置等。
2.变配电站图:主要是变、配电站平面布置图,即画出高、低压配电柜、变压器、母干线、柴油发电机房、控制箱、直流电源及信号屏等设备平面布置和主要尺寸。必要时应画出主要剖面图。还有高低压供电系统图,在图中注明设备型号、配电柜及回路编号、开关型号、设备容量、计算电流、导线型号规格及敷设方式、用户名称、二次回路方案编号。
3.动力平面图和系统图:注明配电箱编号、型号、设备容量、干线、设备容量、干线型号规格及用户名称。在系统图中标出各类用电设备的负荷计算。
4.照明平面布置图和系统图:在照明平面中应该标出灯具数量、型号、安装高度和安装方式。照明配电系统图中要标出控制设备的整定保护值和各支路相序,以便比较,尽量使三相负荷平衡。
5.电脑管理系统:绘出主机和终端机的方框图及系统划分图。【电气施工图纸设计完成出图要求】
6.建筑防雷平面图:画出接闪器(避雷网)、引下线和接地装置平面布置图,并注明材料规格。高层建筑要标明均压环焊接和均压带数量及作法。
7.主要设备及材料表:列表注明设备及材料名称、型号、规格、单位和数量。以便于编制工程设计概算。
8.大中型公用建筑主要场所要求进行照度计算,如照度标准、功率密度数值、照度均匀度等。
9.火灾自动报警及消防联动控制系统设计系统组成及保护等级的确定。火灾探测器、报警控制器及手动报警按钮等设备的选择。
火灾自动报警与消防联动控制要求、控制逻辑关系及监控显示方式。
火灾紧急广播及火警专用通信的概述。线路敷设方式及防火措施。消防主、备电源供给,接地方式及阻值的确定。
采用电脑控制火灾报警时,需说明与保安、建筑设备电脑管理系统的接口方式及配合方式及配合关系。
10.保安系统设计系统组成和功能要求。控制器、探测器、摄像机等保护监控及探测报警区域的划分和控制、显示、报警要求。系统设备类型、规格选择和线路敷设。系统供电方式、接地方式及阻值要求。
11.通信设计对工程中不同性质的电话用户和专线按不同建筑分别统计其数量,列表说明。
电话站交换机的初装容量与终局容量的确定及其考虑原则。
电话交换机制的选择和局向情况及中继方式的确定。
电话站总配线设备及其容量的选择和确定。交直流供电方案,电源容量的确定,整流器、蓄电池组及交直流配电屏等的选择。
电话站接地方式及阻值要求。通信线路容量的确定及线路网络组成。(电工天下 www.dgjs123.com)
对市话中继线路的设计分工、线路敷设和引入位置的确定。线路网络的敷设和建筑方式。室内配线及敷设要求。
12.共用天线电视系统系统规模、网络模式、用户输出口电平值的确定。接收天线位置的选择,天线程式的确定,天线输出电平值的取定。机房位置、前端组成特点及设备配置。用户分配网络及线路敷设方式的确定。大系统设计时,除了确定系统模式外,还需确定传输指标的分配(包括各部分载噪比、交互调等各项指标的分配)。
13.闭路电视系统系统组成、特点及设备器材的选择。监控室设备的选择。传输方式及线路敷设原则的确定。电视制作系统的组成及主要设备选择。
14.有线广播和扩声系统设计系统组成、输出功率、馈送方式和用户线路敷设。广播设备选择。系统组成及技术指标分级。设备选择以及声源布置等要求。同声传译系统组成及译音。网络组成及线路敷设。系统接地和供电。
15.电脑经营管理系统设计系统网络组成、功能及用户终端接口要求。主机类型、台数的确定。用户终端网络组成和线路敷设。供电和接地。
16.设计文件的内容与深度
(1)施工图设计文件应根据已批准的初步设计进行编制,内容以图纸为主,应包括:封面、图纸目录、设计说明(或首页)、图纸、工程概算书等。
施工图设计文件一般以子项为编排单位,各专业的工程计算书(包括电脑辅助设计的计算资料)应经校审、签字后,整理归档。
(2)施工图设计文件的深度应满足下列要求:能据以编制施工图预算;能据以安排材料、设备定货和非标准设备的制作;能据以进行施工和安装;能据以进行施工验收。
各弱电项目系统方框图。主要项目控制室设备平面布置图(较简单的中、小型工程可不出图)。
弱电总平面布置图,绘制出各弱电机房位置、用户设备分布、线路敷设方式及路由。
大型或复杂子项宜绘制主要设备平面布置图。
电话站内各设备连接系统图。
电话交换机同市内电话局的中继接续方式和接口关系图(单一中继局间的中、小容量电话交换机可不出图)。
电话电缆系统图(用户电缆容量比较小的系统可不出图)。
弱电设计主要设备及材料表要求:按子项列出主要设备材料名称、型号、规格、单位和数量。
计算书(供内部使用)初步设计阶段所进行的工程计算书,其主要数据和计算结果应列入设计说明书相关部分
相关文章
消火栓系统联动控制的设计方式详解
消火栓系统联动控制的设计方式,在对消火栓系统进行控制操作时,有二种常用的设计方式,一种是联动控制方式,另一种是手动控制方式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-22 07:55:56
住宅机房工程电气设计规范条文说明
住宅机房工程电气设计规范条文,住宅机房工程电气设计的一般规定,住宅机房控制室应包括住宅建筑内的消防控制室、安全防范监控中心、建筑设备管理控制室等,弱电间及弱电竖井与电信间的电气设计规范。
时间:2020-02-11 16:07:48
电气控制柜元器件安装图纸阅读说明
有关电气控制柜元器件安装图纸阅读说明,组装前看明图纸及技术要求,检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符,各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合规定。
时间:2020-02-02 10:09:10
10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案
【10kV中压配电网规划及小区10kV配电网规划设计方案】如何进行小区10kV配电网规划设计,明确小区规划的总体原则与目标,作好小区10kV配电网的划分,以及变电站选址定容,10
时间:2020-01-11 07:04:31
电气施工规范要求:电气施工的质量通病与控制措施
【电气施工规范要求:电气施工的质量通病与控制措施】电气施工必须遵守规范要求,才能保证电气施工的质量,电工天下小编整理了电气施工的质量通病与控制措施,供大家学习参考。
时间:2019-11-18 10:40:19
如何设计低压配电系统?8项设计规范
对低压配电系统的设计,包括设计范围,各功能区应设单独计量,100KW及以下装机容量水泵房和换热站等的设计,直接影响整个低压配电系统的设计质量。
时间:2017-08-26 09:49:48
电力系统图纸审图通病及电气平面图审图通病
电力系统图纸审图通病及电气平面图审图通病(图文)一、电力系统图纸审图通病:1.电力系统的保护是否正确,导线规格是否配合。 2.每一支路,每一段线(即由配电箱至配电箱一段
时间:2017-08-17 09:23:15
家庭电路主要电气设备设计图解
家庭电路主要电气设备设计图解如何进行家庭电路设计,包括配电箱,空气开关, 漏电断路器 等电气设备的电路设计,掌握正确的家庭电路设计方法很重要,这里电工天下小编整理
时间:2017-06-09 12:38:40
- 上一篇:悬式绝缘子表面积如何测量?
- 下一篇:施工缝是什么,施工缝留置的6项原则