悬式绝缘子表面积如何测量?
来源:电工天下时间:2020-05-25 11:24:20 作者:老电工手机版>>
有关悬式绝缘子表面积的测量方法,以及悬式绝缘子表面积的计算公式,测量工具包括卡尺、卡钳、直尺、坐标纸(米格纸),测量方法包括单个圆台的测表面积,整个绝缘子的表面积,近似计算公式,以及总表面积的计算。
悬式绝缘子表面积的测量方法
绝缘子一般为旋转体,即由一条曲线绕轴线旋转而成,这条曲线既是泄漏距离(爬距)。将这条曲线等分为若干等分,其中每一小段围绕绝缘子轴线旋转形成的旋转体近似构成一个圆台(或圆柱),计算这些圆台(或圆柱)外侧的表面积之和就可得出整个绝缘子的表面积。
以下是悬式绝缘子表面积测量时所用到的测量工具,以及具体的测量方法。
1、测量工具
主要用到的工具有卡尺、卡钳、直尺、坐标纸(米格纸)。
2、测量方法
将坐标纸沿绝缘子泄漏距离(爬距)方向粘贴在绝缘子表面上,并在该纸条对称方向同样粘上一条。【悬式绝缘子表面积的测量方法及计算公式】
设定每等份长度为1cm,并在坐标纸上标上等份号(1、2、3、4、n),然后用卡尺、卡钳或其他测量工具测得各等份上某点处的直径,将这些直径相加后称π即得出绝缘子的表面积。
3、单个圆台的测表面积
计算公式:S1=(d1+d2)×△L/2 =πD1×△L
式中:S1—圆台侧表面积;
d1+d2——圆台上、下面直径;
D1——圆台平均直径;
△L——圆台侧面高度。
3、整个绝缘子的表面积
计算公式:
S =S1+S2+…+Sn
=πD1×△L+πD2×△L+…+πDn×△L
=π(D1+D2+…+Dn)×△L
(1)近似计算公式
当等份该曲线(爬距)的数量n越大(即△L越小),则绝缘子表面积的计算值越接近实际值,这时可以用该曲线各等份中任意一点处的直径D1,D2,…,Dn代替圆台的平均直径D1,D2,…,Dn,即将圆台近似为圆柱体,这样绝缘子表面积的近似计算公式为:
S=π(D1+D2+…+Dn)×△L
4、总表面积计算
从上式可以看出,测量绝缘子表面积只需将其沿泄露距离方向等分成n份,再将各份中的任意一点的直径Dn测出,即可计算得到总表面积。
如果将绝缘子的泄漏距离按1cm等分,则总表面积为:S=π(D1+D2+…+Dn)
相关文章
电气设备绝缘老化的影响因素
电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
干粉灭火器的使用方法图解
干粉灭火器的使用方法,干粉灭火器怎么用,当被扑救可燃烧液体呈现流淌状燃烧时,使用者应对准火焰根部由近而远并左右扫射,向前快速推进,直至火焰全部扑灭,灭火器的干粉,每年都要更换。
时间:2022-09-15 08:05:15
干粉灭火器的适用范围_干粉灭火器的使用方法
有关干粉灭火器的适用范围,干粉灭火器的使用方法,干粉灭火器适用于可燃固体、可燃液体、可燃气体、电器着火等所引起的火灾,干粉是不导电的,可以用于扑灭带电设备的火灾,是一种高效灭火器。
时间:2022-09-14 18:50:47
电气工程管内穿线施工方法详解
在电气工程中穿线时,把绝缘导线穿入管内敷设,称为管内穿线,这种配线方式安全可靠,一般用于各类建筑物中,针对该工法介绍下电气工程线管穿线施工工艺,有需要的朋友参考下。
时间:2022-08-05 11:46:06
干粉灭火器怎么用,正确灭火方法看一看
正确使用干粉灭火器的方法,具体参考如下:撕掉灭火器上的小铅块,拔出保险销。提起灭火器,一手握住开启压把,另一手扶住灭火器底部的底圈部分,用力握紧开启压把,把干粉射流喷向汽车引擎燃烧区。
时间:2022-05-20 11:32:50
电缆沟内敷设电缆的方法
有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:32:06
电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求
有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-16 08:50:03
弱电工程中线缆接头的绝缘包扎方法
弱电工程中线缆接头的绝缘包扎方法,最简单的方法:先绞接再搪锡,然后用高强度绝缘带包扎。这种接头方法,要求进行接头时,线缆主线导体至少裸露6~10cm,副线在主线上缠绕6-8圈左右。
时间:2021-12-08 06:14:46
- 上一篇:建筑施工配电箱设置与施工要求图解
- 下一篇:电气施工图纸设计完成出图要求