电力系统图纸审图通病及电气平面图审图通病
来源:电工天下时间:2017-08-17 09:23:15 作者:老电工手机版>>
一、电力系统图纸审图通病
1.电力系统的保护是否正确,导线规格是否配合。
2.每一支路,每一段线(即由配电箱至配电箱一段)其导线规格及管径是否均已标注清楚。
3.大干线小开关及干线并接问题如何解决。
4.配电箱支路的开关,熔断器等规格容量是否均已标注清楚。
5.配电箱支路出线开关容量是否已标注清楚。
6.回路编号,管线规格是否已注明。
7.导线与管径配合是否正确。
电力平面图审图通病:
1.电源引入的方向,位置是否合适,图上有无注明。
2.配电箱的位置是否合适,是否便于维修和操作。
3.电力配电系统是否考虑了生产工艺,防火分区等。
4.管线穿越楼板、墙及暗装配电箱等是否留洞,穿外墙时的防水是否解决。
5.控制线路在平面图里是否已有表示、管线规格有无遗漏现象。
6.配电箱的型号、容量、编号、代号及安装高度等是否均已注明。
7.用电设备的编号、容量及安装高度是否均已注明。
8.单相负荷的三相分配是否平衡。
9.要不要降压起动,是否影响其他设备的运行。
【案例分析】供电系统和电源配电箱
相关文章
电气设备绝缘老化的影响因素
电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
电气设备如何保证倒闸操作准确率?
电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。
时间:2022-09-15 08:03:29
电气设备常用文字符号参考图解
有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。
时间:2022-09-15 06:41:40
电气设备与电气照明节能措施详解
电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项
有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语
有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。
时间:2022-09-14 18:50:23
电气设备外壳不同防护等级标志说明
电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。
时间:2022-09-14 18:50:12
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压
有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06
- 上一篇:电气图分类有哪些,电气安装图分类详解
- 下一篇:如何设计低压配电系统?8项设计规范