高尔夫球场现场照明设计要求
来源:电工天下时间:2020-01-07 10:28:54 作者:老电工手机版>>
有关高尔夫球场现场照明设计要求,高尔夫球场照明推荐照度值,高尔夫球场照明,包括击球区照明,垂直照明,灯杆和灯具的布置,考虑有足够的水平照度和均匀度,灯具的安装和投光方向等。
高尔夫球场照明的设计要求
1.击球区照明
在主杆击球区后方,距击球区至少要有5m远的距离设置灯杆。
要采用宽配光的灯具,使击球区有足够的扩散光。同时也考虑灯具进行分散安装。以便减少或避免击球者在击球区内产生阴影。
2.此处的照明设备可使击球区的正前方有足够的垂直照明。【高尔夫球场现场照明设计要求】
因此,大部分灯光还要向远前方投设。使击出去球的飞行轨迹和命中区有足够的照度。能使击球者用视线追寻着球的飞行区和落点范围。
3.灯杆和灯具的布置,还要考虑有足够的水平照度和均匀度。尽量减少照度的过份明暗变化。
4.灯具的安装和投光方向
要使主通道上灯具及投光方向顺着击球者的视线方向,避免逆向产生强烈的直接眩光。相邻通道上的灯具,要防止其直射光线成为对方的直接眩光。
高尔夫球场照明推荐照度值
参照有关高尔夫球场以及其他体育场的照度标准值资料,高尔夫球场的照度值推荐如下:
1.击球区照度
(1)击球区水平照度:主杆击球区平均水平照度值宜为150Lx以上;
(2)在30m高度内击球区垂直照度:
a、主杆区后面平均垂直照度宜为100Lx以上;
b、击球区前方100m处平均垂直照度宜为300Lx以上;
c、击球区前方200m处平均垂直照度宜为150Lx以上。
2.通道照度
在通道的总长度内,无论是水平照度还是垂直照度,都要给这场起伏山丘地带提供良好的照明条件。所需平均水平照度宜为120Lx以上。
平均垂直照度宜为50Lx以上。
该垂直照度是在通道上的垂直高度30m之内的有效宽度的横断面上的平均垂直照度。
3.推杆绿地区照度
推杆绿地区也要有足够的照度。并且应尽量减少由于在该地区内多方向击球时,由击球者产生的人体阴影。该区域的平均水平照度宜为250Lx以上。
我国国家照明标准
《民用建筑照明设计标准 GBJ133-90》中关于体育照明的照度标准值
体育照明的照度标准值
运动项目参考平面
及其高度照明标准值(lx)
训练比赛
低中高低中高
篮球、排球、羽毛球、网球、手球、田径(室内)体操、艺术体操、技巧、武术地面150200300300500750
棒球、垒球地面---------300500750
保龄球地面150200300200300500
举重地面100150200300500750
击剑台面200300500300500750
柔道、中国摔交、国际摔交地面200300500300500750
拳击地面200300500100015002000
乒乓球台面300500750
游泳蹼泳、跳水、水球水面150200300300500750
花样游泳水面200300500300500750
冰球、速度滑冰、花样滑冰冰面150200300300500750
围棋、中国象棋、国际地面台面---------5007501000
桥牌桌面---------100150200
射击靶心靶心垂直面100015002000100015002000
射击房地面5010015050100150
足球、曲棍球观看距离120m地面---------150200300
160m---------200300500
200m---------300500750
观众席座位面---------5075100
健身房地面100150200---------
消除疲劳用房地面5075100---------
注:1、篮球等项目的室外比赛应比室内比赛照度标准值降低一级;
2、乒乓球赛区其它部分不应低于台面照度的一半;【高尔夫球场现场照明设计要求】
3、跳水区的照明设计应使观众和裁判员视线方向上的照度不低于200lx;
4、足球和曲棍球的观看距离是指观众席最后一排到场地边线的距离。
几个国家和CIE(国际照明委员会)体育建筑照明的规定
国内外体育建筑照度标准值比较表(单位:lx)
运动项目级别国标推荐值国内现状建筑电气技术规程JGJ16-83CIE
1983法国
1978英国
1974美国1981荷兰1983西德1973日本1978
篮球训练
比赛150-200-300
300-500-750115-448
170-1640200-500300
500300
500500
750300
500300
500200
400100
500-1000
排球训练
比赛150-200-300
300-500-750109-448
224-914200-500300
500300
500300100
200300
500200
400100
500-1000
羽毛球训练
比赛150-200-300
300-500-750114-360
403-646200-500500
750200
500200
300200
300300
600200
400200
500-1000
网球训练 (电工天下 www.dgjs123.com)
比赛150-200-300
300-500-750132-195
286-791200-500500
750500
800500
750750
1000500
750200
400200
500-1000
手球训练
比赛150-200-300
300-500-75091-168
633200-500300
500400
500 300
500300
500 100
200-500
田径训练
比赛150-200-300
300-500-75026200-500 200
40050
200-500
体操训练
比赛150-200-300
300-500-75079-284
310-520200-500 200
400200
500-1000
曲棒球训练
比赛150-200-300
300-500-750 300
500 400
600200
400
冰球训练
比赛150-200-300
300-500-750 200-500200
500-750400
400-800500
750500
1000400
800200
400100
200-500
水球训练
比赛150-200-300
300-500-750184300-750 200
400
相关文章
电气设备与电气照明节能措施详解
电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
新旧国标照明计算调整对比说明(图文)
有关新旧国标照明计算的调整说明,包括室形指数,照度标准等级,一般照明的照度要求等内容,感兴趣的朋友可以看下。
时间:2020-01-03 15:31:49
电气现场施工规范要求与施工图文教程
电气现场施工规范要求与施工图文教程,包括一级配电箱、三级配电箱、三级配电箱内部等的现场施工要求,电气现场施工的注意事项,避免电气设备以及电气施工规范引起的事故的发生。
时间:2019-12-15 17:28:59
智能照明控制系统与智能照明节能控制(多图)
智能照明控制系统图文分析,智能照明节能控制。
时间:2017-08-17 07:34:34
电气建筑照明施工设计要求图解
【电气建筑照明施工设计要求图解】如何进行电气建筑照明施工设计,电工天下小编为大家介绍,照明施工设计标准,照明设计施工图的绘制标准,以及照明施工图组成,竣工图和工
时间:2017-06-07 18:24:23
消防电源与应急照明系统的构成与功能
有关消防电源与应急照明系统的构成与功能,在消防报警系统中需要有一个专用的供电系统,通常采用柴油发电机组作为备用电源,系统设计中应考虑应急照明和疏散指示标志灯以及事故报警通信等问题。
时间:2016-10-12 19:42:24
住宅照明配电箱负荷设计与空开设计规范要求
住宅照明配电箱负荷设计与空开设计规范要求,如何设计住宅配电箱负荷的大小,家用电器的分析,家用电器按照功率的大小,一般可分为三个档次,主进线开关的设计,住宅配电箱外形设计。
时间:2016-08-29 07:22:34
电气照明电路施工图(照明系统原理图与安装接线图)
有关电气照明电路施工图,分为照明系统原理图与安装接线图二种,安装接线图只考虑元件的安装配线而不明显地表示电气系统的动作原理,它往往与平面布置图画在一起。
时间:2016-08-25 08:21:09