反转电能表无功电能计算公式详解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-05-25 09:36:04

有关反转电能表无功电能的计算公式与计算方法,感性无功和容性无功的方向是相反的,供电部门为了限制客户反向倒送无功,会将正向和反向输送的无功电能绝对值相加。

反转电能表无功电能计算公式

正常运行的无功电能表一般接线正确、电压正序、电流正向,而只是负载性质因无功补偿的程度不同而不同。

如若电力电容器投入或切除不及时,负载呈现为容性。用户就会向系统反向输送无功电能,而此时系统的无功功率一般是过剩,这样不但不会减少系统的无功负担,反而会占用系统输电线路,导致一系列的不良后果。

如线损增加、电动机上产生过压,对电动机和电容器的绝缘非常不利。来自:电工天下

由于感性无功和容性无功的方向是相反的,因此供电部门为了限制客户反向倒送无功,就将正向和反向输送的无功电能绝对值相加,作为用户一个收费周期内考核功率因数的依据。

计算公式:

反转电能表无功电能计算1

式中 WQL——感性无功电能;WQC——容性无功电能。

例如,某客户装设有无功补偿装置。12月份,消耗有功电能共计600000kW/h,正向无功电能300000 kvar/h,反向无功电能为100000 kvar/h,问该月客户平均功率因数为多少?

12月客户消耗无功电量为:

反转电能表无功电能计算2

图2:月平均功率因数

    相关文章
    • 无功电能表的检验特点是什么

      无功电能表的检验特点是什么

      有关无功电能表的四个校验特点,对已知用于测量容性无功功率的电能表,校验时相序仍然给定正序,校验90o型无功电能表时,必须把三相电压调对称等。

      时间:2021-05-25 09:36:05

    • 电能表转向怎么办,无功电能表反转三大因素

      电能表转向怎么办,无功电能表反转三大因素

      有关电能表转向的几大因素,感应式无功电能表接线正确的情况下,相序、电流方向、负载性质等因素每次只改变其中一项,电能表反转,不了解的朋友参考下。

      时间:2021-05-25 09:36:03

    • 三相电能表的结构种类与区别

      三相电能表的结构种类与区别

      有关三相电能表的结构,三相电能表与单相电能表的区别,三相电能表的结构种类,分为三相三线电能表、三相四线电能表、三元件双转盘式三相四线电能表等。

      时间:2021-05-25 09:36:03

    • 电能表的工作原理与分类划分

      电能表的工作原理与分类划分

      有关电能表的工作原理,电能表按原理划分为感应式与电子式两种,按测量电能的准确度等级划分,一般有1级和2级表,并介绍了电能表的使用注意事项,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2021-05-25 09:21:29

    • 电能表指示灯闪烁是什么意思

      电能表指示灯闪烁是什么意思

      有关电能表的小知识,当电表上指法灯闪烁时,一般代表什么意思,是在正常用电中,还是仪表的报警灯在闪烁,小编带来电能表负载指示灯闪烁含义说明,供大家参考。

      时间:2021-03-11 11:24:51

    • 电子式电能表的工作原理与结构分类

      电子式电能表的工作原理与结构分类

      有关电子式电能表的工作原理,电能表的工作原理图,电子计量模块结构功能的三个部分,分别为电压与电流输入回路、乘法器、变换器(电压—频率转换电路)。

      时间:2020-12-24 06:22:36

    • 单相电能表的二种接线图,看懂单相电表的接线方法

      单相电能表的二种接线图,看懂单相电表的接线方法

      有关单相电能表的接线图,单相电表有二种接线方式,一是直接接入式,二是经电流互感器接入式,这里分享下单相电能表的二种接线图,供大家学习参考。

      时间:2020-08-10 11:21:50

    • 三相四线电表中有功与无功电表的接线方式

      三相四线电表中有功与无功电表的接线方式

      有关三相四线电表的接线方式,三相四线电表有无功与有功电表之分,在接线操作时所用的接线方法有所差别,一 起来看下。

      时间:2020-07-30 10:19:10

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有