电度表与电气仪表串接在同一回路有什么危害?

电工天下【电能表原理】 编辑:小电工 发布时间:2017-03-14 07:11:41

电度表不能与太多的电气仪表串接在同一回路的原因

电度表与电气仪表串接方式

电流互感器二次回路中串接仪表太多时,对电度表的读数有影响。

电流互感器铭牌上一般都注明其二次回路的额定负载及其准确度等级,如0.6欧1.0级,就是说只要二次回路的总负载阻抗不超过0.6欧,电流互感器的变比误差和相角误差均能符合1.0级的要求;反之,变比误差和相角误差都将有变更,就要影响电度表的读数。

为保证电度表的准确性,通常都是将电度表与其它电气仪表分开安装布线。

电度表接电流互感器计量绕组,其它电气仪表则接电流互感器测量绕组,分属不同回路。