>首页 > 电能表 > 电能表原理>电表怎么看倍率,电能表倍率查看方法 正文

电表怎么看倍率,电能表倍率查看方法(图文)

电工天下【电能表原理】 编辑:小电工 发布时间:2017-08-02 07:54:51

电表倍率的查看方法

网友咨询电表倍率怎么看,那么什么是电表的倍率呢,电表本身的倍率,与电流互感器的倍率之间又是什么关系呢,带着对电表倍率的诸多疑问,好好看看本文的教程,一定大有帮助的。

一、如何查看电表倍率?

电表的倍率,一般指的的是PT(电压互感器)和CT(电流互感器)的变比的乘积。

电表本身的倍率,比如5~10A,就是2倍表,5~40A就是8倍表,但是这个与抄表计算用电没有什么关系,有关系的是电流互感器的倍率。比如75/5、就是15倍;100/5就是20倍等。

来看一个电表倍率的例子:

电压互感器与电流互感器的倍率相乘,比如电压互感器10/0.1KV 即10/0.1=100倍。

电流互感器100/5A 即100/5=20倍,100*20=2000倍,电表显示一度实际则是2000度。

低压电路可以不用电压互感器。

电表倍率是多少?电表倍率的计算方法:

穿1匝是150/5,2匝75/5.现在是一匝,电表1度电是30度电,2410.5*30=72315度电。

电表怎么看倍率,<a href=/dnb/ target=_blank class=infotextkey>电能表</a>倍率查看方法

二、怎么认电表互感器的倍数?

电表互感器的铭牌上,电流比 75/5 匝数 1 。即负载电源线(在这里实际上就是相当于变压器的次级线圈)在磁芯中只1匝时,倍数为15倍。(75除5除1=15)但如果被测电流小,又要求计量精确;还可以把电源线在磁芯中再绕一个圈,那就是7.5倍!(75除5除2=7.5)。

电表互感器的倍率如何看?

互感器铭牌上有诸如100/5、150/5、200/5之类的数字,那么相对应的就是20倍、30倍、40倍的倍率。电表所走的字数乘以倍率就是实际用电量了。

如何确定电表的倍数?

看电流互感器铭牌,如果是75比5的,那就是15倍的,150比5的就是30倍的,还要看穿心匝数一般都是穿一次。

已访问

Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有