经电流互感器接入的电能表标定电流的选择问题
来源:电工天下时间:2020-11-13 09:23:56 作者:老电工手机版>>
经电流互感器接入的电能表标定电流的选择问题,经电流互感器接入的电能表,其标定电流如何选择,电能表接电流互感器后,标定电流的正确选择方法。
电能表标定电流的选择问题
正确方法:
经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。
相关文章
电度表型号大全_电度表基本电流与额定电流
电度表的常见型号,电度表型号及含义是什么,电度表型号用字母和数字的排列来表示,电度表的基本电流和额定最大电流,以及三相四线电度表的读法,供大家参考。
时间:2021-05-25 09:20:59
单相电能表额定电流的选择要求
有关单相电能表的知识,在单相电表的额定电流的选择上,一般会有哪些具体要求,是否需要先求出用电设备的总电流,并掌握电能表的额定电流的计算方法,然后才能做出正确的选择,一起来了解下。
时间:2020-06-21 12:13:24