电能表现场检验的五项要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-22 07:22:20

有关电能表现场检验的五项要求,电能表现场检验条件应符合哪些要求,包括电压对额定值的偏差,频率对额定值的偏差值,环境温度应在0—35℃之间,现场负载功率应为实际的经常负载。

电能表现场检验的要求

1、电压对额定值的偏差不应超过±10%。

2、频率对额定值的偏差不应超过±5%。

3、环境温度应在0—35℃之间。

4、通入标准电能表的电流应不低于其标定电流的20%。

5、现场负载功率应为实际的经常负载。

注意:当负载电流低于被检电能表标定电流的10%或功率因数低于0.5时,不宜进行误差测定。

    电能表现场检验的五项要求相关的文章
    • 电能表现场校验仪测量原理与使用方法

      电能表现场校验仪测量原理与使用方法

      电能表现场校验仪测量原理与使用方法,现场电能误差测量采用的是标准表法中的定低频脉冲法,电能表现场校验仪的接线方式的选择,消除钳型互感器的测量误差的方法等。

      时间:2020-01-22 07:36:41

    • 什么是检验?计量器具的校验要求

      什么是检验?计量器具的校验要求

      有关校验的小知识,什么是校验,为查明计量器具检定标记或检定证书是否有效、保护标记是否损坏、检定后计量器具是否遭到明显改动。误差是否超过使用中最大允许误差所进行的一种检定称之为计量器具的检验。

      时间:2020-01-22 07:32:37

    • 什么是现场检验?电能计量装置的现场检验的作用

      什么是现场检验?电能计量装置的现场检验的作用

      有关现场检验的定义,什么是现场检验,电能计量装置的现场检验的作用有哪些,现场检验是电力企业为了保证电能计量装置准确、可靠运行,在电能计量器具检定周期内增加的一项现场监督与校验工作。

      时间:2020-01-22 07:14:23

    • 现场检验电能表的误差超过规定值的问题

      现场检验电能表的误差超过规定值的问题

      现场检验电能表的误差超过规定值的问题,当现场检验电能表的误差超过规定值时应怎么办,当超过规定值时,应在三个工作日内更换电能表,出具现场检验结果报告,及时告知用户,必要时转有关部门处理。

      时间:2020-01-22 07:14:02

    • 低压三相四线电能表现场带电检查的技能考核标准

      低压三相四线电能表现场带电检查的技能考核标准

      低压三相四线电能表现场带电检查,包括判断低压电能表的实际接线类型,工器具的使用和检查,带电检查的操作步骤、技术规范及工艺要求,以及低压三相四线电能表现场带电检查的安全措施与注意事项。

      时间:2020-01-13 14:03:40

    • 电能计量现场工作结束后的手续问题

      电能计量现场工作结束后的手续问题

      有关电能计量现场工作结束后的手续问题,电能计量现场工作结束后,还应办理哪些手续,除对电能计量装置立即加封印外,应由用户或运行维护人员在工作票封印完好栏上签字。

      时间:2019-12-25 06:21:03

    • 有功电能表现场校验的测试内容

      有功电能表现场校验的测试内容

      有功电能表现场校验的测试内容,包括现场校验仪的操作,工器具的使用和检查,电能表现场校验的操作步骤、技术规范及工艺要求,电能表现场校验的安全措施与注意事项。

      时间:2019-12-22 10:47:37

    • 用户提出有异议的电能计量装置的检验申请

      用户提出有异议的电能计量装置的检验申请

      如何受理用户提出有异议的电能计量装置的检验申请的问题,电能计量技术机构受理用户提出有异议的电能计量装置的检验申请后,应如何处理,对低压和照明用户,以及高压用户的处理办法。

      时间:2019-10-28 10:59:22

    电能表精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有