计量装置检查前后工作单的主要内容
来源:电工天下时间:2019-11-22 10:10:53 作者:老电工手机版>>
有关计量装置检查前后工作单的主要内容,计量装置检查前后工作单的填写要求,需要的朋友参考下。
计量装置检查前后工作单
电能计量装置新装完工后,在送电前检查的内容有哪些?
主要检查内容:
(1)核查电流、电压互感器安装是否牢固,安全距离是否足够,各处螺丝是否旋紧,接触面是否紧密。
(2) 核对电流、电压互感器一、二次侧的极性与电能 表的进出端钮及相别是否对应。
(3) 检查电流、电压互感器的二次侧及外壳是否接地。
(4) 检查电能表的桩头螺丝是否全部旋紧、外壳是否接地,线头不得外露。
(5) 核对有功 、无功、最大需量电能表的倍率、起码数字,并抄录在工作单上。
(6) 检查电压熔丝端弹簧铜 片夹的弹性及接触面是否良好。
(7) 检查所有封印是否完好、清晰、无遗漏。
(8) 检查工具、物体等,不应遗留在设备上。
相关文章
三相三线有功电能表的正确检查方法
有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-02 10:59:04
怎样检查自己家电表是否正常?
一般家用电表走字是否准确自己很难测量,但确认电表走字正不正常却很简单,常用方法如下:拔下(关闭)所有电器后,再观察电表走不走(停不停)字,检验是否有人接了你家的电。
时间:2022-03-20 06:36:39
一文看懂计量电能表的发展过程
一文看懂计量电能表的发展过程,最初的电度表利用感应电动原理来工作,有点像电动机,机械式电度表由电压线圈与电流线圈、转盘、齿轮传动装置、计数轮以及外壳等组成。
时间:2022-03-17 08:49:04
计量用电压互感器接线的二种方式
有关计量用电压互感器接线的二种方式,第一种开口角形,即V,v接线方式,第二种是星形,即Y,y0型接线方式,哪种方式更好呢?
时间:2021-05-27 09:15:58
计量用电压互感器极性与接线关系
有关计量用电压互感器极性与接线的关系,在外部端钮用标志加以标明其极性,一次绕组用U、x标示,二次绕组用U、X标示。
时间:2021-05-26 09:17:15
钳形电流表使用前检查与电流表的使用注意事项
钳形电流表使用前检查与电流表的使用注意事项,钳形电流表不需要断开电路即可直接测量交流电流,包括外观检查与指针调整,使用钳形电流表的注意问题。
时间:2020-11-26 13:36:12
机械式电表怎么计量电费,机械电表的计费原理图
有关电表计费的小知识,介绍了机械式电表是怎么计量电费的,通过机械式电表的结构及工作原理,来看下具体的计费方法。
时间:2020-07-30 11:10:36
钳形电流表的外观结构,钳形电流表的检查项目
钳形电流表的外观结构图,钳形电流表的检查项目,包括外观检查,钳形电流表的调整方法,使用钳形电流表时的注意事项,选择合适量程,减小误差等。
时间:2020-01-22 07:34:38
- 上一篇:运行、维护与监测电能计量装置的作用
- 下一篇:引起电能表潜动的原因