末级线路安装漏电开关的必要性
来源:电工天下时间:2021-01-13 11:04:57 作者:老电工手机版>>
末级线路需要安装漏电开关吗,在什么时候末级线路应装设漏电开关,当过电流保护能满足要求时,宜采用过电流兼做接地保护,过流保护不能满足,而另序电流保护能满足,宜采用另序过电流保护。
末级线路安装漏电开关的必要性
在TN系统中,接地故障保护采用的方式:
1、当过电流保护能满足要求时,宜采用过电流兼做接地保护;
220V的TN系统保护切断故障线路的时间应符合:配电线路或只供给固定用电设备的末级线路,T应小于5秒;供电给手提式和移动式用电设备的末级线路,T应小于0.4秒;
2、在三相四线制配电系统中,如过流保护不能满足,而另序电流保护能满足,宜采用另序过电流保护。
3、当上述二条都不满足时,应采用漏电流保护。
相关文章
漏电开关经常跳闸有哪些原因?
漏电开关经常跳闸的原因,漏电开关跳闸,需要检查漏电开关本身是否有问题,电路或电器中是否有接地点,漏电开关与负载不匹配,也会导致频繁跳闸。
时间:2021-09-15 10:29:57
漏电开关的电路结构原理图解
有关漏电开关电路结构的原理图,电子式电流型漏电开关主要由感测环节、中间环节、执行环节和试验环节四部分组成,晶闸管开关电路式漏电保护器的原理图与电路框图。
时间:2021-02-08 08:26:23
漏电开关的接法图与工作原理说明
有关漏电开关的接法图,不全断开的漏电开关,在接线端子上会注明拿一根应接零线,漏电开关的工作原理,“全断开型”就是火线和零线都断开了,接线时可以不区分“火”、“零”。
时间:2021-02-07 09:58:54
断路器与漏电开关电流的温度系数图解
有关断路器与漏电开关电流的温度系数,断路器和漏电开关使用过程中的基准温度为+30℃,当环境温度发生改变时,其额定电流值也会做出相应的修正。
时间:2021-02-07 09:58:33
漏电开关作急停开关的电路图,DZ-51L型三相漏电开关
有关漏电开关作急停开关的电路图,利用DZ-51L型三相漏电开关试验回路原理,紧急情况下实现及时手动切断总电源,电路图与工作原理介绍。
时间:2020-11-12 15:37:34
漏电开关能代替空气开关吗?空气开关与漏电保护器区别
漏电开关能代替空气开关吗,空气开关与漏电保护器区别,空气开关,正确名称叫做空气断路器,漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置,漏电开关不能代替空气开关。
时间:2020-06-10 09:05:15
家用漏电开关跳闸的10种原因
家用漏电开关跳闸的10种原因,漏电开关频繁跳闸怎么办,可能是安装不良,漏电开关与负载不匹配,电源进线电压过高,漏电断路器接线错误等原因。
时间:2019-10-30 14:31:57
空气开关与漏电开关的区别有哪些?
有关空气开关与漏电开关的区别,什么是漏电开关(断路器),什么是空气开关,漏电断路器与空气开关的区别是什么,一起来了解下。
时间:2019-08-29 09:15:44
- 上一篇:家用漏电开关跳闸的十大原因与对策
- 下一篇:家用小型断路器与漏电开关如何选择?