家用小型断路器与漏电开关如何选择?
来源:电工天下时间:2020-07-07 15:24:27 作者:老电工手机版>>
家用小型断路器与漏电开关的选择要点,总功率小于6KW的,推荐使用32-40A断路器,总功率为6KW-8KW的,推荐使用40-63A断路器,照明回路需考虑家庭照明灯具总电流大小,开关额定电流推荐选择10-20A。
家用小型断路器与漏电开关的选择
在家用小型断路器与漏电开关的选择上,需要注意哪些问题,或参考哪些关键因素呢,一起来看看。
家用小型断路器及漏电开的选择要素:
1、家用配电箱总开关,一般采用2级断路器或隔离开关(单相供电系统),开关额定电流需根据家庭用电总功率大小确定。总功率小于6KW的,推荐使用32-40A断路器;总功率为6KW-8KW的,推荐使用40-63A断路器。
2、分支回路推荐使用1P+N(相线+中性线)产品,当线路出现故障时可同时切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备安全。
3、插座回路可选择1P+N 30mA的漏电保护产品,额定电流可选择16A-25A。
4、照明回路需考虑家庭照明灯具总电流大小,开关额定电流推荐选择10-20A。
5、空调回路额定电流依据空调性能一般推荐16-20A.柜式空调可选择1P+N 30mA的漏电保护断路器,额定电流推荐选择16A-25A。
6、电热水器等其他大功率电器应单独设置保护回路。
相关文章
家中漏电装置和空气开关的几点区别
在家中装修时必须装上空气开关,也有人会同时装上漏电保护,那么二者有什么联系,家中漏电装置和空气开关的区别有哪些,下面来看下。
时间:2021-12-03 05:25:04
一例漏电空气开关跳闸的原因分析
在厨房中加了灯泡,送电时漏电开关跳闸,其它回路送电正常,厨房开关合闸就跳,经过排查灯泡的火线进过开关控制,零线直接压到公共零排上,零线没有接回厨房的开关回路,漏电开关检测到漏电电流,就会产生动作跳闸。
时间:2021-09-16 06:31:06
漏电开关经常跳闸有哪些原因?
漏电开关经常跳闸的原因,漏电开关跳闸,需要检查漏电开关本身是否有问题,电路或电器中是否有接地点,漏电开关与负载不匹配,也会导致频繁跳闸。
时间:2021-09-15 10:29:57
漏电开关的电路结构原理图解
有关漏电开关电路结构的原理图,电子式电流型漏电开关主要由感测环节、中间环节、执行环节和试验环节四部分组成,晶闸管开关电路式漏电保护器的原理图与电路框图。
时间:2021-02-08 08:26:23
漏电开关的接法图与工作原理说明
有关漏电开关的接法图,不全断开的漏电开关,在接线端子上会注明拿一根应接零线,漏电开关的工作原理,“全断开型”就是火线和零线都断开了,接线时可以不区分“火”、“零”。
时间:2021-02-07 09:58:54
断路器与漏电开关电流的温度系数图解
有关断路器与漏电开关电流的温度系数,断路器和漏电开关使用过程中的基准温度为+30℃,当环境温度发生改变时,其额定电流值也会做出相应的修正。
时间:2021-02-07 09:58:33
漏电开关作急停开关的电路图,DZ-51L型三相漏电开关
有关漏电开关作急停开关的电路图,利用DZ-51L型三相漏电开关试验回路原理,紧急情况下实现及时手动切断总电源,电路图与工作原理介绍。
时间:2020-11-12 15:37:34
漏电断路器怎么工作的,漏电断路器的工作原理图解
漏电断路器对电路中的设备起到漏电保护的作用,漏电断路器的工作原理是什么,来看下漏电断路器的工作原理与接线方法图解,注意漏电断路器对于同时接触两相的两相触电,不能保护。
时间:2020-07-08 06:44:42
- 上一篇:末级线路安装漏电开关的必要性
- 下一篇:三极漏电开关与四极漏电开关的区别与联系