智能断路器怎么用,智能断路器操作守则
来源:电工天下时间:2021-04-27 09:08:27 作者:老电工手机版>>
有关智能断路器的操作守则,在使用智能断路器时,最好遵守一定的守则,比如负荷电流及切断额定遮断容量的考虑,断路器分闸操作时,若发现断路器非全相分闸,应立即合上该断路器等。
智能断路器的操作守则
电力设备是城市建设的关键也是最主要的基础建设。电气设备在各方面都迅速发展,断路器也想智能化趋势发展。
为了更好的对智能断路器的使用,请看下面的智能断路器的操作守则。
1、断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及切断额定遮断容量以内的故障电流。
2、断路器控制电源必须待其回路有关隔离开关全部操作完毕后才退出.以防止误操作时失去保护电源。
3、断路器分闸操作时,若发现断路器非全相分闸,应立即合上该断路器。断路器合闸操作时,若发现断路器非全相合闸,应立即拉开该断路器。
按照此原则,以SF6断路器为例,进行操作可能有以下要求:
1、SF‘断路器的停送电操作必须严格按调度值班员命令执行。
2、SF6断路器检修试验后恢复运行或新投入运行,操作前应先检查工作票中所列的临时安全设施是否全部拆除,所拆联线是否已接上,防误闭锁装l是否正常:检查控制回路、信号回路(光字牌)、油泵电动机回路、操动机构压力、SF6压力指示是否正常。
3、操作中应同时监视有关电压、电流、功率等表计的指示及灯光的变化。在正常的操作过程中,如因操动机构或SF‘气体压力异常导致断路器分闸或合闸闭锁时,不准搜自解除闭锁进行强行操作。
4、断路器操作有就地和远控方式两种,正常时在汇控柜中远控,就地切换开关处在“远控”位置,采用远控方式操作,禁止使用就地位置进行操作,就地操作仅限于检修试验时使用。
目前,国内外已经研制生产出多种规格型号的智能断路器,如西门子的3WN6和3VF系列、国产的DW45系列、NW45系列等.这些产品各有特点及侧贡,对操作过电压的保护、过电流保护整定值可调以及区域联锁等方面都有不同的思路及解决方案。
以SF6断路器为例,其主要的维护操作是补气.SF6断路器补气时,断路器须被隔离。补气结束后,应静置24h并检查SF6含水盆和气压值这2个指标.合格后,断路器方可重新投入运行。
SF6气体中存在的有毒气体和设备内产生的粉尘对人体呼吸系统及猫膜有危害,如在工作中出现中毒现象时应迅速将中毒者移至空气新鲜处,井采取急救措施。
相关文章
断路器脱扣与跳闸有什么区别
有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义
低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析
有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明
在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用
在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图
不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?
有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?
在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06
- 上一篇:断路器电气间隙与爬电距离的实例
- 下一篇:塑壳断路器的功能分类