断路器的合闸接触器的检修措施
来源:电工天下时间:2020-02-24 08:59:10 作者:老电工手机版>>
如何检修断路器的合闸接触器,用细砂布打光并用毛刷清扫各部件,根据要求调整触头开距和超行程,检查动、静触头开距,接触后有2-3mm的压缩量,弹簧有适当压力等。
断路器的合闸接触器的检修
五项检修内容:
1、拆下灭弧罩,用细锉将烧伤的触头锉平,用细砂布打光并用毛刷清扫各部件,有严重缺陷的应更换。
2、根据要求调整触头开距和超行程。
3、装上灭弧罩后检查动作情况,动作应灵活无卡涩现象。
4、做低电压启动及返回试验,测量直流电阻值。
5、检查动、静触头开距,接触后有2-3mm的压缩量,弹簧有适当压力。