断路器1P、2P、3P、4P的几点区别及选用经验
来源:电工天下时间:2021-05-11 14:01:01 作者:老电工手机版>>
断路器有不同的系列,断路器1P、2P、3P、4P有什么区别,哪些断路器可以用作单相用电器的通断控制,哪些断路器可以同时控制火线、零线,如何选用不同的断路器,下面一起来看下。
断路器1P、2P、3P、4P的区别
在微型断路器中,1P+N、1P、2P一般用作单相用电器的通断控制,但在使用效果上各不相同。
1P—单极断路器,具有热磁脱扣功能,只可以用来控制火线(相线),模数18mm。
1P+N—单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能。 当N线为非保护极或开闭中性极时,模数为2*18mm=36mm;
当N线为不可开断中性线,则模数为18mm,即单极带剩余电流保护的断路器。
2P—单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。
断路器的选择经验
1.在照明回路中为了减少工程造价,一般选用1P断路器,注意上级断路器必须具备漏电脱扣功能,必须切断上级电源;
2.在断电检修时,为了预防火线与零线接反酿成事故(当火线与零线接反时1P断开了零线而没有断开火线),可以采用1P+N短路器,即DPN断路器。
3.如果是相同尺寸的断路器外壳壳体,1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的极限分断能力高于后者。对于工程中比较重要的回路和频繁检修与操作的回路,一般建议使用2P断路器,但成本较高。
另外,1P、2P用于单相,3P、4P用于三相。当用作保护接零时,只能用1P、3P;当用作保护接地时,最好用2P、4P。1P+N:只在相线上装设保护器,动作时同时断开相线。
相关文章
3p空气开关接线图 3P与4P的区别
3p空气开关接线图,3P与4P的区别,注意输入输出不能接反,接反烧漏电保护器脱扣线圈,电源接漏电保护器的电源侧(上端),漏电保护器负荷侧接负载,3P与4P的区别在于3P无零线,4P有零线。
时间:2021-09-30 09:19:25
断路器(1P、2P、3P与4P)应怎么选择?
有关断路器的选择问题,断路器分为不同的系列与型号,很多人一直搞不懂断路器的1P、2P、3P、4P,究竟应该怎么来选择,下面一起来了解下。
时间:2021-05-11 14:38:01
断路器1P、2P、3P、4P的功能区别
有关断路器的知识,不同的断路器有不同的触点开关,比如1P、2P、3P、4P,触点不同其应用场合就不同,这里说一说断路器1P、2P、3P、4P的功能区别,供大家参考。
时间:2021-05-11 14:33:13
断路器1P、2P、3P、4P分别指什么意思
有关断路器的小知识,断路器1P、2P、3P、4P分别指什么意思,是不是指一到四个触点,代表的就是开关的触点数,在电路中应如何选用不同触点的断路器,一起来看下。
时间:2021-05-11 14:32:19
断路器1P、2P、3P、4P有什么区别
有关断路器的知识,断路器1P、2P、3P、4P有什么区别,在家庭线路中如何选用不同类型的断路器,比如器1P、2P用在什么地方,3P、4P又该怎么选择,下面一起来了解下。
时间:2021-05-11 14:02:34
微型断路器型号上P的含义是什么
微型断路器是一种终端保护设备,分为单极1P、二极2P、三极3P、四极4P等四种,这里说一说微型断路器型号上P的含义,这个P代表什么意思,一起来了解下。
时间:2020-04-21 09:36:33
锁存器Latch与触发器flipflop有什么区别
锁存器Latch与触发器flipflop有什么区别1、锁存器Latch 和 触发器flipflop 锁存器能根据输入端把结果自行保持;触发器是指由时钟边沿触发的存储器单元; 由敏感信号(电平,
时间:2020-02-24 08:52:15
空开断路器上1p至4p的含义说明
不同系列与类型的空开断路器上,会标明是1P的还是2P的,有些还会有3P、4P标志,那么空开断路器上1P、2P、3P、4P的含义是什么,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-01-02 11:15:36