断路器不能合闸怎么办,进线柜主开关不能分闸怎么处理

来源:电工天下时间:2021-05-08 14:31:09 作者:老电工手机版>>

有关断路器与进线柜的使用问题,断路器不能合闸是什么原因,进线柜主开关不能分闸是由哪些原因引起的,应该如何来解决,主计量无功表反转或不转是什么原因,双电源切换不能自动投切如何处理,一起来看下。

一、断路器不能合闸

1、欠压线圈不工作(电压正常)。解决办法:更换欠压线圈。

2、按下合闸按钮。合闸线圈得电不工作,解决办法:更换欠压线圈。

3、合闸按钮接触不良。解决办法:更换合闸按钮。

4、控制回路熔芯烧坏。解决办法:确认控制回路正常无短路后更换熔芯。

5、断路器未储能。解决办法:检查电动机控制电源电压必须≥85%。

6、合闸电磁铁控制电源电电压小于85%。解决办法:合闸电磁铁电源电压必须≥85%。

7、合闸电磁铁已损坏。解决办法:更换合闸电磁铁。

8、抽屉式断路器二次回路接触不良。解决办法:把抽屉式断路器摇出后,重新摇到“接通”位置。检查二次回路是否连接可靠。

9、万能转换开关在停止位。解决办法:将开关转到左送电或右送电处。

二、进线柜主开关不能分闸

1、分闸按钮接触不良。解决办法:更换分闸按钮。

2、分闸线圈烧坏。解决办法:更换分闸线圈。

三、主计量无功表反转或不转

1、电容补偿功率因数偏高或超前。解决办法:调整电容补偿至0.92-0.97。

2、变压器进线相序错误。解决办法:重新调整相序。

3、电压电流回路正常。解决办法:更换无功表。

四、抽屉出线电能表不转

1、检查二次插件是否接触不良。解决办法:调整二次插件接触片。

2、电流电压正常。解决办法:更换电度表

五、双电源切换不能自动投切

1、万能转换开关没有转到自动位。解决办法:将开关转到自动位置。

2、手动转换开关没有转换到自动位置。解决办法:把手自动转换开关转向自动位置。

3、欠电压脱扣器没闭合。解决办法:检查电压与脱扣器电压等级是否一致V≥85%。

4、时间继电器没闭合。解决办法:检查时间继电器2#7#接点电压是否正常。

5、断路器分励机构没复位。解决办法:检查机械联锁是否松动,有无卡滞现象。

相关文章
  • 断路器能不能横向安装?

    断路器能不能横向安装?

    有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。

    时间:2022-06-20 07:42:02

  • 断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题

    断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题

    有关断路器的常见故障问题,断路器在使用时分合闸不同期,以及弹跳数值过大,这是什么原因引起的,其故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,下面来看下。

    时间:2022-01-24 05:21:42

  • 真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

    真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

    有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。

    时间:2022-01-24 05:18:51

  • 断路器连接两侧电源合闸的二种方式

    断路器连接两侧电源合闸的二种方式

    断路器连接两侧电源合闸的二种方式,断路器连接两侧电源的合闸操作称为并网,并网的两种情况分为差频并网与同频并网,这二种并网方式的主要特点。

    时间:2021-08-22 12:13:48

  • 高压断路器不能合闸的常见原因

    高压断路器不能合闸的常见原因

    有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。

    时间:2021-05-08 14:11:02

  • 万能式断路器跳闸,重新合闸失败故障的原因

    万能式断路器跳闸,重新合闸失败故障的原因

    有关万能式断路器跳闸的原因,万能式断路器跳闸,重新合闸失败故障怎么办,要确定断路器是否为非事故跳闸,并参考万能式断路器常见故障检修方法加以解决。

    时间:2021-04-26 09:43:47

  • 高压隔离开关常见故障:发热与拒合闸及中途停止

    高压隔离开关常见故障:发热与拒合闸及中途停止

    高压隔离开关常见故障与处理措施,隔离开关又称隔离刀闸,其常见故障包括发热故障及应对措施,拒合闸故障及应对措施,操作中途停止的应对措施,以及合闸不到位的应对措施等。

    时间:2021-01-18 07:41:35

  • 断路器进出线不同线径不能共头的问题(图文)

    断路器进出线不同线径不能共头的问题(图文)

    【断路器进出线不同线径不能共头的问题】针对断路器进出线端接线,提出不同线径导线不能共头的整改方法。如图,有无这方面的强制性规定规范?

    时间:2020-06-12 15:53:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有