真空断路器的使用维护与巡回检查项目
来源:电工天下时间:2020-01-02 14:10:57 作者:xiaokk手机版>>
一般来说,真空断路器不怎么需要维护,在运行中的巡回检查也做得很少,但为了保证真空断路器的持续正常运行,日常的使用维护与巡回检查还是有必要做的。
真空断路器的使用维护
柱上真空断路器安装在柱上,主要零部件均密封于体内,不易观察巡视。
柱上真空断路器在设计和试验时,已保证具有长的机械寿命、电气寿命和高可靠性,在运行中一般不需要维护。
但在真空断路器的使用维护中,仍需要注意以下问题:
1、柱上真空断路器切断小电感电流,特别是直接控制小容量高压电动机时,应加装过电压吸收装置,如氧化锌避雷器或RC装置 (C=0.1uF,电阻R=100Ω)。
2、对箱内充变压器油的柱上真空断路器,应定期观察油标的油面位置;对充SF6气体的,应观察压力表的压力指示,其指示均应在技术要求范围内。柱上真空断路器中的变压器油不会受到电弧污染,但要防止受潮,应定期(如1-2年)检查变压器油的含水量。
3、正常使用、非频繁操作的柱上真空断路器、其使用寿命可达到15-20年。应睡隔3-5年进行吊心检查。检查触头的磨损量、灭弧室的真空度(可用工频耐压法检查)以及操动机构是否有锈蚀现象。
真空断路器的运行巡回检查项目
1、有无异常的声响和气味,真空灭弧室有无破损,其内部零件是否光亮(如发现屏蔽罩氧化、变色,则说明灭弧室漏气);
2、如果有超行程指示器,则应观察其超行程是否正常。
以上这些巡回检查仅限于那些不打开柜门就能进行检查的项目。
每隔规定时期,应对真空断路器进行定期检修,主要检查真空断路器的电气和机械性能等,还要对真空断路器进行必要的调整清扫和润滑等。
真空断路器的临时性检查
在发生下列情况之一时,应将真空断路器退出运行并进行临时性检查:
1、巡回检查发现有异常现象时。
2、动作次数达到技术条件规定的寿命时。
3、分、合短路事故后。
临时检修项目应根据具体情况决定,如事故分、合闸后应检查超行程和真空灭弧室的耐压水平。
当真空断路器的动作次数达到技术条件规定的寿命后,应对定期检修中规定的检查项目进行全面的检查。
在重新投入运行后,必须缩短定期检查的周期,特别要经常用工频耐压法检查真空灭弧室的真空和侧量触头的烧损量。
在可靠性要求特别高的地方,最好不要短期运行,可以把动作已经达到规定次数的真空断路器转移到可靠性要求较低的地方使用。
相关文章
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题
有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
真空断路器分闸失灵的故障问题
有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
真空断路器真空泡真空度降低的故障问题
有关真空断路器的知识,当出现真空泡真空度降低的问题时,应该从哪些方面来查找原因,以及真空断路器真空泡真空度降低的处理方法有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:12:48
真空断路器图片及电气符号
真空断路器图片及电气符号,如下图所示,一次系统元件:真空断路器。功能:用于控制和保护高压电气设备,下面具体来看下。
时间:2022-01-16 05:16:28
户外高压真空断路器的五大技术参数
户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
真空断路器跳闸失灵的处理方法
在真空断路器运行过程中,可能会出现跳闸失灵的的问题,分为三种情况:一是运行中红色指示灯不亮,二是光字牌发出“控制回路断线’信号,三是光字牌发出“电压回路断线”信号。
时间:2021-12-03 05:38:05
真空断路器拒跳时的操作项目
真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。
时间:2021-12-03 05:32:38
真空断路器内部结构图及编号说明
真空断路器内部结构图及编号说明,在下图中序号对应真空断路器结构图的编号,共有15项,主要包括:1.绝缘筒2. 上支架3. 上出线座4. 真空灭弧室等。
时间:2021-12-03 05:30:25
- 上一篇:高压隔离开关操作的五点注意事项
- 下一篇:分励脱扣器是什么,分励脱扣器有什么作用